丙二类仓库防火分区划分标准如何
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-27
做一级耐火不就行了,6000平米房防火分区,钢结构防火涂料时间需要多半小时,砼建筑都不增加费用。或者做喷淋可以扩一倍考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nDnnTerTerBBjBDn0Z0.html
相似回答
丙二类库房
是啥
答:
对于丙二类单层仓库,设计时还有特定面积限制,
如最大占地面积不超过6000㎡,每个防火分区面积不超过1500㎡
,并且允许根据自动灭火系统的设置适当放宽。通道设计对于库房的安全至关重要。无论是机动车通行的双孔隧道还是人行横通道,都要求设置车行疏散和人行疏散通道,以确保在紧急情况下人员能迅速撤离。隧道与...
冷库
防火分区
面积是多少
答:
丙二类仓库——即能存放丙类火灾危险性第2项物品的仓库,
当耐火等级是一二级的时候,每座【单层仓库】最大允许【占地面积】是6000平方米
,一个防火分区的最大允许【建筑面积】为1500平方米;如果是【多层仓库】最大允许占地面积是4800平方米,一个防火分区的最大允许建筑面积为1200平方米。一、二级耐火...
厂房耐火等级
丙类
,丙一类和
丙二类
厂房
怎么划分
的?
答:
(6)甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h
。(7)—、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
丙二类仓库
地面需要钢纤维层吗
答:
丙二类仓库标准:
1、储存可燃液体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于二级;2、二级丙类项仓库的最多允许层数不应超过5层
,三级丙类1项仓库的最多允许层数应为单层;3、丙类1项:系指动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点大于或等于60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库;4、一、二级丙类2...