混凝土回弹强度应该怎么计算?

如题所述

.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
按回弹平均值然后查表,如果是水平谈的,表上的强度值就是你要的强度值,如果不是水平的,要看你的角度进行修正。回弹仪的操作说明上有表,可以查追问

表丢失了,有没有其他的不用查表的计算方法?

追答

没有,你看网上可不可以下一个

第2个回答  2011-07-15
是检测出来的追问

用回弹仪测出来的数据还要换算

相似回答