00问答网
所有问题
6kv发电机1250kw的电流是多少?输出电缆截面积是多少?励磁电流是多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-06
6kv发电机1250kw的电流约是:120A
输出铜电缆截面积是:S=120/3.5=34.4平方毫米(根据电缆规格应选用35平方毫米的铜电缆)
励磁电流是多大?
有进相运行工况的发电机,其低励限制的定值应在制造厂给定的容许值和保持发电机静稳定的范围内,并定期校验,进相运行先要做进相试验,根据机组特性、厂用电等确定合理的进相深度!各个厂家不一样!
励磁装置内部一般都会设置一条欠励限制曲线的,至于带多少有功时候可以带多少无功,做进相试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nTTTBZIZT.html
其他回答
第1个回答 2011-07-06
发电机电流I=P/1.732/U/cosΦ=1250/1.732/6000/0.8=150A
如果是近距离(30米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果30—100米左右,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果超过百米,铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米.。
以后每超过50米,增加一个截面积等级。
励磁电流170A左右,用50或70的铜电缆。
发电机的电缆一定要考虑截面积足够大,一是安全,二是减少损失。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-07-13
按公式计算应该是 150A, 用铜缆 估计 2A一平方比较好, 75平方线.
相似回答
如何计算
发电机
及三相相电机
的电流?
答:
当
发电机
空载时电流为零。满负荷运行时电流为:I=500/(1.732*0.4*0.8)=902A 计算出
的电流是
线电流。选择铜
电缆
出线
总面积
不小于:720平方毫米 (建议使用3根电缆并联,每根3*240+2*185)
12
KW的发电机
的尺寸一般有
多少
答:
功率输出 12
KW发电机
额定电压(V) 230/400 额定电流(A) 21.6A 功率因数PF 0.8(滞后)额定转速 1500 r/min 额定频率 50HZ 防护等级 IP 21 相数 3 励磁电压 80 V
励磁电流
6.1 A 工作定额RAT S1 绝缘等级 B 指示灯型号 X1-6.3V 电压表型号 85L-0-500V 整流硅型号 SQL-10A-1...
发电机
是否可以维修?
答:
小修:(利用时候:3000-4000小时)1、查抄柴油
发电机组
气门,东方红柴油机在工程机械和农机上用途广泛;新柴是一新秀,需要时进行柴油发电机组补缀或改换;2、查抄柴油发电机组PT泵,喷油器的工作状况,中修:(利用时候:6000-8000小时)1、含柴油发电机组小修项目;2、分化发动机(除曲轴外);3、查抄...
大家正在搜
3000kw发电机电流是多少
100kw发电机带多少A电流
100千瓦发电机电流是多少
500kw发电机多大电流
500kw发电机能带多少电流
500KW的发电机能用多少电流
1800kw发电机输出电流
800kw发电机多大电流
100kw发电机最大电流
相关问题
发电机输出电流 是100A需要多少A励磁电流
发电机励磁电压91v励磁电流280a需配置多大的电缆
发电机输出电流 是100A需要多少A励磁电流
发电机的励磁电压是多少
励磁机为发电机提供的励磁电流是交流还是直流电?
汽车发电机励磁电流要控制在多少A?
20kw三项交流发电机无输,也无励磁电流怎么办?(励磁绕组和...
请问一下并励直流电机串电阻启动,直流电机是7.5KW的,请问...