变压器一次绕组的漏阻抗很小,为什么在二次侧开路,一次侧施加额定电压时,一次侧绕组的却电流很小?
如果给变压器施加同样大小的直流电压,会发生什么现象???
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-30
你开始的问题是
交流电
压?那个就是因为二次侧绕组开路,折算到一次侧的
阻抗
很大,变压器一次侧外加交流电压时,相当于一次侧看进去只有个励磁(激磁)绕组里面有电流,通常励磁(激磁)绕组的阻抗也很大,所以一次侧绕组的电流很小。
第二个施加同样大小的直流电压,变压器励磁(激磁)绕组的阻抗本来加交流电时相当于R+jwL
加直流电w=0,阻抗就是R,激磁绕组里的电流会无限上升到U/R,R一般不会很大,电流就会很大,变压器严重饱和,
发热
严重,很烫的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nTnnZ00BD.html
其他回答
第1个回答 2011-06-21
因为变压器的励磁阻抗大。加上直流电压,电流等于所加直流电压除以绕组直阻。
第2个回答 2011-06-21
二次侧开路,所以变压器铁芯没有吸合,所以一次侧的阻抗很大。
第3个回答 2011-06-21
因为二次侧开路
追问
没那么简单
相似回答
变压器一次绕组的
电阻一般都
很小,为什么在一次绕
组上加上
额定
的交流
电压
...
答:
变压器的
线圈两端加的都是交流电压,而线圈(电感)对交流电的阻力是很大的,这便是所谓
的阻抗
.还有
额定电压
通常是设计时计算好的,是变压器正常工作时能够承受的.所以正常情况下变压器是不会烧锅坏的.
速断保护
为什么
对
变压器
来说,在靠近
二次侧
会存在死区,而必须加差动保护...
答:
变压器二次侧短路电流反应到一次侧时,
由于有变压器阻抗的作用,只出现过电流状态
。所以二次侧短路保护都是由二次侧的断路器来完成的。但是从二次母线断路器到变压器这一段没有断路器,也就没有短路保护,在这一段母线上发生故障就出现保护死区,所以应当设置差动保护来进行保护。由于变压器容量有大小,...
...这时一次绕组的电阻
很小,为什么变压器一次绕组的
电流不会很大_百度...
答:
二次无负载,对一次没有去磁作用。导致
变压器
磁饱和阻抗很大,所用
一次侧
电流不大。
为什么变压器二次侧
短路了
,变压器一次侧
加
额定
电流
,一次侧的电压
变小...
答:
一次侧施加额定电流时,二次侧也是额定电流。变压器的一次侧电流与二次侧电流成正比
。当二次侧短路时,较低的电压就可以达到额定电流,因此,一次侧电压较低。此时的电压与额定电压的比例,称为短路阻抗比。
大家正在搜
变压器阻抗电压与短路电流
变压器阻抗电压是什么
三绕组变压器的短路电流计算
三绕组变压器额定电流
三绕组变压器短路阻抗计算公式
三绕组变压器短路电流
三相变压器和三绕组变压器
变压器漏阻抗与什么有关
三绕组变压器等效阻抗
相关问题
变压器一次绕组和二次绕组的作用
变压器的一次侧阻抗为z1二次阻抗为z2,变比为a则折算到二次...
变压器二次侧负载为Z,一次侧接在电源上用:增加一次侧绕组匝数...
变压器一次侧阻抗为Z1,二次侧阻抗为Z2,变比为a(a=N1...
变压器有哪些规格型号?变压器容量有哪些?
变压器的阻抗主要是电阻和电抗。电抗的来源是漏抗。 为什么是漏...
为什么变压器两边存着无限大的阻抗还会有电流
变压器的空载和短路试验有什么特点?