为什么变压器二次侧短路了,变压器一次侧加额定电流,一次侧的电压变小??

如题所述

一次侧施加额定电流时,二次侧也是额定电流。
变压器的一次侧电流与二次侧电流成正比。当二次侧短路时,较低的电压就可以达到额定电流,因此,一次侧电压较低。
此时的电压与额定电压的比例,称为短路阻抗比。追问

那此时测的是一次侧的短路参数还是二次侧的短路参数??

追答

短路阻抗比是二次侧短路时,一次侧电压与额定电压的比例。
可以说,是二次侧短路时,一次侧的参数。

追问

短路阻抗和一次侧的漏阻抗有什么关系呢??

追答

这是两个物理量。短路阻抗中包含了两个物理量,一个是电阻分量,与负载损耗、变压器容量之间的比例有关。另一个是电抗分量,也就是漏抗。
在大型变压器中漏抗是主要的。电阻分量占的比例很小(在小型变压器中则不然))。因此,在工程计算计算中,用漏抗来替代阻抗。其中就忽略了电阻分量了。尽管如此,但在概念上是要区分的。,他不是一回事。上述回答引用队友“月亮的未来”的回答。

追问

那漏阻抗也包含电阻分量和电抗分量啊?你就回答短路阻抗是不是一次侧的漏阻抗?

追答

漏抗是电抗分量,不含电阻分量。
短路阻抗与漏阻抗的关系回答中已经说的很清楚了,自己消化一下。

追问

我都被你弄糊涂了,你只说了短路阻抗和漏抗的关系啊,那和漏阻抗的呢?漏阻抗也包含电阻、电抗分量啊。

追答

是写错了!
短路阻抗=漏阻抗=漏抗+电阻分量