00问答网
所有问题
500KV的高压线路与建筑物最小距离是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-17
电压等级 110 220 330 500
居民区 7米 7.5米 8.5米 14米
非居民区 6米 5米 7.5米 11米
交通困难地区 5米 5.5米 6.5米 8.5米
居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区 ..
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
电压等级: 110 220 330 500
距离: 2米 2.5米 3米 5米
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范
GB50233-2005
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/neDIInTIrZ0BjBDjnj.html
其他回答
第1个回答 2013-09-17
架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米35—110千伏10米154—330千伏15米500千伏20米在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
相似回答
500kv
安全
距离是多少
米
答:
500kv安全距离是8.5米
。高压线距建筑物的水平安全距离分别是1kV以下为1.0米,1kV-10kV为1.5米,35kV为3.0米,66kV-110kV为4.0米,154kV-220kV为5.0米,330kV为6.0米。电压的安全距离分场合、对象是不同的,比如设备与设备之间、架空线与建筑等等。带电体与人体之间安全距离都是要分类的。...
特
高压
输电
线路
,
500
千伏左右两边
建筑物多少距离是
绝对安全
的??
答:
根据《110KV~750KV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)第13.0.4 条规定:在最大计算风偏弧垂情况下,500千伏架空输电线路边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于
8.5米
。这条是强制条文,是最基本的原则,不能突破,所以要绝对安全就要符合此条规范。
500
千伏
的高压
线离楼房需要多远的安全
距离?
答:
行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。500千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离为8.5米
。500千伏导线边线在最大计算弧垂情况下,距建筑物的垂直安全距离为9.0米。希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
高压
线
与建筑物
之间
的距离是多少
呢?
答:
《电力设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力
线路
保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物
的水平安全
距离
66千伏—110千伏为40米。根据有关规定,
高压
线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米...
大家正在搜
构筑物与建筑物间最小距离
导线与建筑物的最小距离
铁路与建筑物的最小距离
施工电梯距离建筑物最小距离
建筑物离10kv最小距离
灌注桩离建筑物最小施工距离
建筑基坑离建筑物距离规范
高压离建筑物安全距离
10kv距离建筑物距离
相关问题
建筑物和高压线的安全距离是多少?
500千伏高压线的安全距离应该多少
500千伏高压线与建筑物之间安全距离是多少米
高压线和住宅的安全距离是多少?
请问500千伏高压线距离房屋多少米算安全
请教各位电力前辈,10kV配电变压器与500kV高压线路的水...
500kv高压线离居民房多远是安全的,多少米内可以拆迁?
特高压输电线路,500千伏左右两边建筑物多少距离是绝对安全的...