隧道施工安全距离(二衬距离掌子面, 仰拱到二衬)

如题所述

这个需要看你掌子面采用什么开挖方式,一般用钻岩台车的话,距离很短,如果采用钻爆法开挖,要考虑爆破影响范围,距离会很远,仰拱早于二衬多少,这个没有明确指标(但仰拱一般都浇注较早,规范规定要尽早闭合初衬),不过二衬要在仰拱砼强度达到设计值的70%后,才可施做二衬。
(钻爆法施工的隧道,爆破震动影响范围一般为2d,所以安全距离要考虑为3d,d为隧道宽度,)
另:新规范规定,新奥法施工的隧道,要根据监控量测测定围岩及初衬的稳定性,然后才可施做二衬。你可以去买本《公路工程隧道施工技术规范》-2009.写的很详细,干工程少不了的。

具体距离没有明确规定,但应考虑各方因素(例如出渣、爆破影响区,管线假设、防水层施工等等),综合确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-15
根据围岩级别确定,山西省关于高危工程施工的强制性要求规定,对于隧道施工的Ⅳ、Ⅴ级围岩,二衬距离掌子面不超过100米,仰拱距离掌子面不超过30米。
第2个回答  2011-02-22
根据围岩级别来判定的,
仰拱距掌子面:3级围岩不得大于90米 4、5、6级围岩不得大于35M
二衬距掌子面:3级围岩不得大于120米 4级围岩不得大于90米 5、6级围岩不得大于70米
第3个回答  2011-02-13
150米
相似回答