如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-12
可以选择160A漏电开关,一般比用电量放大一点就好,如果是总漏电 下面还有分开关的话 可以再放大点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nrBDeeIZ0.html
其他回答
第1个回答 2011-02-27
可以选100A三相四线漏电开关 。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-02-27
380V100A的电流选150-200的
第3个回答 2011-02-27
选择150A左右的漏保
相似回答
三相四线
制,
380v
用
多大的
空气
开关
?
答:
3相380v30kw用65A左右的空开,建议选择63A或者80A
。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
100
安
的三相四线漏电开关
可以承受多少千瓦
答:
漏电断路器最少要按1.5倍额定电流配置,
三相四线100A漏电断路器安全承受电流是66A
,按一个千瓦两安培计算,100A漏电断路器能承受33千瓦用电负荷。
三相四线100a
配
多大
闸具
答:
100A的工作电流的话,
应该选配125A或者150A左右的空气开关
,也可以使用额定电流125A或者150A左右的接触器。
四线的四平方三相电入
100
安
三相四线漏电
有影响吗?
答:
4平方毫米导线安全载流量30a左右
,接入100a 的3相4线漏电保护开关,漏电保护功能不变,过流保护功能大幅降低,长期使用不安全。