三相四线漏电开关
如何接线?
答:
1、
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。2、某常用品牌
380V三相四线
空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就...
有
380v漏电
保护
开关
吗?我们单位的机床用的是
三相四线
的380v供电,电脑照...
答:
三相四线漏电
保护
开关
上 出线有4根, 最左边是N (零线),右边3根是火线. 接负载 接地 可以挖1.5米多深的坑埋一块10MM厚200X200MM的铜板,用10平方的铜线引到在电柜处作为地线,然后接到每个设备的接地外壳上.
四线380V
用星型接法电流回路不经过零线
漏电开关
怎不跳闸?
答:
因为
三相
电流互成回路,虽然三相不能绝对平衡,但也没有通路对地泄漏。只有
漏电开关
负载电流流入大地(或流入其它零线)才会跳闸。
380v三相四线漏电开关
断路器跳闸怎么维修?
答:
把
开关
下面的线全部拆了 , 开关能合闸,开关就 没问题, 下面线路的问题。然后一路 一路的接回去, 接到那一路 跳闸,就是那一路的问题。注意 ,零线 火线一定要走同一个开关下口, 不要火线接开关,零线接零排。
施耐德
漏电保护器
接线图解
380V三相四线
答:
380V漏电保护器
接线图:漏电保护器接线要求如下:1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3、...
380V三相四线
制
漏电开关
送上电2⃣️个小时左右会跳闸是什么原因而总...
答:
出现这类问题一般是
漏电保护器
有轻度过载造成,由于过载较轻,电流产生的热量对漏电保护器内过载检测元件(双金属感温元件)的加热需要较长时间的积累才能到达跳闸的温度,而一旦跳闸,这个温度降温缓慢将会适成以后跳闸间隔时问较短的跳闸。
三相四线漏电保护器
不接零线可以吗
答:
三相四线漏电保护器
,输入端必须接零线,为开关内部执行跳闸的电子元件提供工作电源,否则不能执行跳闸。如果输出端没有220伏用电器,零线输出端可以空置,不影响输出用电器对地漏电时的动作跳闸。
三相四线380V
100A的电流选择多大的
三相四线漏电开关
答:
可以选择160A
漏电开关
,一般比用电量放大一点就好,如果是总漏电 下面还有分开关的话 可以再放大点。
三相四线漏电开关
两边相
380
中相110伏是什么原因
答:
你好,如果把
漏电开关
负荷侧的线路拆除,测量进线电压是否正常。如果进线电压正常,出线只有110V电压,说明是空气开关有一相触点接触不好导致的。这种情况需要更换漏电开关。
380v三相四线漏电
空开400A和250A可不可以并用?
答:
自己管自己的负荷还可以并用