00问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器怎么计算电流
如何计算变压器电流
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
怎么算变压器
的
电流
?
答:
变压器电流计算公式是i=s/1.732/u
。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、
快速估算法
,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
变压器 如何计算电流
的多少
视频时间 04:58
变压器
的
电流计算
公式?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器
的
电流计算
公式?
答:
变压器的电流计算公式为:I1 = I2 / (1 - cosφ)
,其中I1为一次绕组的电流,I2为二次绕组的电流,cosφ为变压器的功率因数。这个公式是基于变压器的基本原理:变压器的一次绕组和二次绕组之间的电压比等于它们的匝数比,而
电流比等于它们的阻抗比
。因此,可以通过一次绕组的电压和电流来计算二次绕组...
三相
电力变压器
额定
电流计算
公式?
答:
I线:线
电流
,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V;N1、N2:一次、二次线圈圈数;I2、I1:二次、一次电流,A;13、电阻、电感串联电路 I=U/Z Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)Z:总阻抗,Ω;I:电流,A;R:电阻,Ω;XL:...
电力变压器
的一次电流和二次
电流怎么算
?
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定
电流
=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
变压器
的
电流
是多少?
答:
令三相
变压器
额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI,变压器一次额定
电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器电流计算
公式
答:
变压器电流
的
计算
公式是:I2=(I1×V1)/V2,其中,I1是输入电流,V1是输入电压,V2是输出电压,I2是输出电流。变压器是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的静止电气设备。变压器的核心组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离和稳压等。变压...
变压器
的额定
电流怎么算的
?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...