市政消火栓 配置标准是
市政消火栓宜采用地上式室外消火栓,但寒冷地区可采用地下式室外消火栓,也可采用干式地上式室外消火栓或消防水鹤。 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并符合下列要求。
1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
2.室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。 市政消火栓应设置在消防车易于接近的人行便道和绿地等不妨碍交通的地点。
市政高架桥、隧道出入口和桥头等市政公用设施处应设置市政消火栓;当市政高架桥长度超过3000m时宜设置市政消火栓。 市政消火栓宜在道路的一侧设置,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧设置市政消火栓, 并宜靠近十字路口。 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。 市政消火栓距路边不宜超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 市政消火栓应设置避免撞击的地点,当必须设置在此处时应设置防撞措施。
市政给水管道上阀门的设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
市政消火栓应有明显的标志,地下式消火栓应有永久性标志。 设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应低于 0.18MPa,消防时最不利消火栓的给水压力应经计算或测试确认能满足消防时的设计流量,且供水压力不应低于0.10MPa(压力从地面算起)。
寒冷地区消防水鹤的布置间距宜为1000m,且市政供水干管的管径不宜小于DN200。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-08
一、市政消火栓设置要求及理由:
(一)设置要求:
1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;
2.在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜设置消防水鹤。
3.当采用地下式室外消火栓,且地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。(7.2.1 条)
(二)设置理由:
1.消火栓的设置应方便消防队员使用,地下式消火栓因室外消火栓井口小,
特别是冬季消防队员着装较厚,下井操作困难,而且地下消火栓锈蚀严重,要打开很少费力,因此本次规范制订推荐采用地上式室外消火栓;
2.在严寒和寒冷地区采用干式地上式室外消火栓。
3.严寒地区我国开发了消防水鹤,目前在黑龙江、辽宁、吉林和内蒙等省市
在推广使用,消防水鹤设置在地面上,产品类似于火车加水器,便于操作,供水量大。 消防水鹤是一种快速加水的消防产品,适用于大、中型城市消防使用,能为迅速扑救特大火灾及时提供水源。消防水鹤能在各种天气条件下,尤其在北方寒冷或严寒地区有效地为消防车补水,其设置数量和保护范围可根据需要确定。
二、市政消火栓配置要求及理由(7.2.2条):(一)配置要求:
1. 市政消火栓宜采用直径 DN150 的室外消火栓;
2. 室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或 100mm 和两个直径为
65mm 的栓口;3.室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和 65mm 的栓口各一个。
(二)配置理由与注意事项:
1. 市政消火栓是城乡消防水源的供水点,除提供其保护范围内灭火用的消防水源外,还要担负消防车加压接力供水对其保护范围外的火灾扑救提供水源支持, 故规定市政消火栓宜采用 DN150 的室外消火栓。
2. 注意事项:
(1)设置消防车固定吸水管应符合水泵吸水管;
(2)消防车车载水泵带有排气引水、水环引水装置,固定吸水管不设
底阀。但应保证天然消防水源处于设计最低水位时,消防车水泵
的吸水高度不大于 6.0m;
(3)消防车车载水泵带有吸水管,通过它将固定吸水管与消防车车载
水泵进水口连接起来,消防车车载水泵车吸水管口径有
100mm、 125mm 和 150mm 三种,连接型式为螺纹式。固
定吸水管直径应根据当地主要消防车车载水泵吸水管口径决定,
端部应设置相应的螺纹接口并以螺纹拧盖进行保护,接口距地高
度不宜大于 450mm。
(4) 消防车固定吸水管距路边不宜小于 0.5m,也不宜大于 2.0m。 室外消火栓的出水口(栓口) 100mm、 150mm 为螺纹式连接,
是为消防车提供水源,可通过消防车自携的吸水管直接与消防车泵
进水口连接,或与消防水罐连接供水。 65mm 栓口为内扣式连接,
是为高压、临时高压系统连接消防水带进行灭火用,或向消防车水
罐供水用。
三、十字路口市政消火栓设置要求(7.2.3 ):
市政消火栓宜在道路的一侧设置, 并宜靠近十字路口, 但当市政道路宽度超过 60m 时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
三、桥头与隧道设置市政消火栓的要求(7.2.4 )。: 市政桥桥头和隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-22
1、城市道路每隔120米设置一个,道路宽超过60米时,要两侧设置;
2、具体设置的位置与车行道有一定的距离要求,同时,出水口方向和水源开关都有要求;
3、根据需要设置地上式、地下式等型式。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-16
火警的时候,能出水就可以了