燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时?

修正压力降计算公式中起始时间点间隔24小时还是1小时?

燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,压力升到固定值打压后开始计时,如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水,看是否有泄漏现象。如没有在一定时间内下降的压力在规定值内,说明管道合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-12
燃气管道的气密性试验正常是8-24小时,我们记录一般是1个小时记1次
第2个回答  推荐于2017-11-24
24 h
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施
12.4.5 严密性试验稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格。修正压力降应按下式确定:
⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)
式中:——修正压力降(Pa);
H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
B1、B2 —— 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
t1、t2 —— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ )。
12.4.6 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。本回答被网友采纳