需要考虑的是你这桩是承压桩还是抗拔桩。承压桩和抗拔桩的接头焊接方式不一样的,一般在设计总说明里面会有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rDnDDBj0T.html
相似回答
预制
管桩桩顶标高低于
承台设计
标高如何
处理?规范要求是
怎么样
的?现场常...
答:
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,
一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接
;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩...
机械成孔灌注
桩桩顶标高低于
设计值
怎样
处理
答:
接桩,
请检测单位来做小应变后,再用比桩身高一个标高的混凝土浇筑
钻孔灌注
桩桩顶标高低于
水面
标高,如何施工,
立柱和灌注
桩如何接桩
答:
填土筑岛 或者下沉箱,也可以打入一个和灌注桩一样直径的钢板护筒,直接灌注到接桩顶部,护筒就不要了
,也可以打入一个足够接柱施工的钢板护筒。施工完再提出来
混凝土预制
管桩桩顶标高
不够
,如何
处理?
答:
接桩
或者把承台加深都可以。