什么叫高层丙类厂房?

如题所述

高层丙类厂房实质2层及2层以上,且建筑高度超过24m的厂房,同时根据厂房内存储物品的火灾危险特征满足一下两点:

1、闪点大于等于60度的液体;

2、可燃固体。满足以上几点就是高层丙类厂房。

中国国家标准 根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。

扩展资料

对于厂房、仓库等工业建筑防火案例,在理解题目中情景描述之后,主要以厂房仓库生产或储存物品的种类数量、厂房仓库的火灾危险性分类(甲、乙、丙、丁、戊类)、耐火等级为依据,从以下10个点考虑:

1. 火灾危险性分类及耐火等级的确定

①物质火灾危险性判断:共分甲、乙、丙、丁、戊五类;各自又有小项,特征与举例都得记熟,这是解题的基础,若是判断不准确,后面的答题将会一错千里。 

②按火灾危险性较大的确定或者按较小的确定的条件,厂房、仓库的条文并不相同,不要混淆。 

③耐火等级是按照建筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限来确定的,它和火灾危险性分类是判断厂房(仓库)最多允许层数、防火分区、防火间距等的基础。17年案例里有仓库耐火等级判断的直接提问。

2. 防火分区的最大允许面积

①防火分区的表格无疑是要背熟的。注意仓库没有局部设自喷,局部面积增加的说法;仓库除了有防火分区最大允许建筑面积的规定外,还规定了每座仓库最大允许占地面积,两个考核标准都需满足。 

②厂房有防火分区面积增加1.5倍的情况;物流建筑有储存区防火分区面积增加3.0倍的情况。这些特例是需要格外注意的。

3. 厂房仓库内设置办公室(休息室)的要求

①甲、乙仓库不应贴邻;甲、乙厂房贴邻的条件; 

②注意设置独立的安全出口这点,不要只看防火分隔。 

③设置在丁、戊类厂房及戊类仓库时,没有要求

4. 中间仓库布置的要求

①特别注意设置丙类液体中间储罐的设置要求。≤5m3+≥3隔墙+1.5楼板+甲门 

②为甲、乙类厂房专用的10kv及以下的变、配电站与厂房贴邻的条件。

5. 防爆设施设置要求

①泄压面积的计算。先算长径比。 

②轻质屋面板、安全玻璃、不发火花的地面、地沟的处理等等。

6. 防火间距

①四张表格是基础。防火间距不限、减少的条件。 

②与建筑高度大于100m的民建之间的防火间距不可减少。

7. 消防车道的布置

①总平面布局的范围。没有甲类仓库的设置要求。 

②消防车道的宽度、高度、坡度要求。 

③消防车登高操作面的长度X宽度要求、坡度要求。

8. 消防设施的设置

①室外、内消火栓系统、轻便水龙,自动喷水灭火系统,雨淋、水幕系统,火灾自动报警系统,灭火器配置,应急照明与疏散指示标志,消防电梯等等,设置条件及设置要求。 

②在案例问答里,记不住设置范围时,把消防设施全写上。

9. 构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)

①防火墙(甲、乙厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不低于4.0h) 

②甲、乙类仓库防火墙上不应开设门、窗、洞口。其他厂房、仓库的防火墙上可以开设不可开启或火灾时能自动关闭的甲级门、窗、洞口)

③记住3.0h防火墙与防火隔墙的情形

10. 安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道)

①设1个安全出口的条件;借用安全出口的情况; 

②设置封闭楼梯间、防烟楼梯间的条件,及设置要求; 

③仓库没有房间内任一点至最近安全出口最大直线距离的表格; 

④厂房房间内任一点至最近安全出口最大直线距离,没有设自喷增加25%的规定。

参考资料来源:百度百科--丙类厂房

参考资料来源:百度百科--高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-30
高层丙类厂房实质2层及2层以上,且建筑高度超过24m的厂房,同时根据厂房内存储物品的火灾危险特征满足一下两点:
1、闪点大于等于60度的液体;
2、可燃固体。满足以上几点就是高层丙类厂房。
中国国家标准 根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。本回答被提问者和网友采纳
相似回答