电力变压器的电流怎么算?

如题所述

对于三相电电流I=功率P/(1.732* 电压U),有必要考虑功率因数cosφ时,需要除以功率因数,一般取0.75,如果你能在输入端并联电力电容无疑可以提高功率因数,说白了就是提高电源效率,特别是电压负载时,如空调、电扇之类的。

具体的对于你这个700千瓦,电流=700,000/(1.732*380)=1063安培,这个电流如果直接用380V的电流就太大了,如果按每平方毫米5安培电流计算,你要用200毫米平方的电缆线;如果放宽一点要求,每平方毫米载流10安培,也要100平方毫米的电缆。反正你最低也要用100平方毫米的输电线,这个如果距离远了会是一个问题。距离远,如果有几百米,那要取刚才说的上限200平方毫米了。就看小区的变压器和你酒店的距离了,如果远了,你这个功率最好用更高的输入电压比如3KV,这时满负荷时,电流大概减少到100A多一点,通过小变压器和配电房输出380V电压,才能安全使用,也才能减少电缆的面积。关键还是要具体看你条件情况,最好有了这些数据,心中有数了,再向供电局咨询一下。