电力变压器的额定电流怎么算
变压器额定电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV
。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
110kv/10kv
变压器额定电流
是多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多
。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行维...
变压器电流计算
公式是什么?
答:
I=S/1.732/U,I--电流,单位A,S--变压器容量,单位kVA,U--电压,单位kV
。变压器的额定电流计算。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流...
三相
变压器的额定
电压为10KV,额定容量为90000KVA,在110KVA侧的额定电 ...
答:
它的
计算
公式是 P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数 那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数 它
的额定电流
为I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
三相
电力变压器额定电流计算
公式?
答:
I线:线
电流
,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V;N1、N2:一次、二次线圈圈数;I2、I1:二次、一次电流,A;13、电阻、电感串联电路 I=U/Z Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)Z:总阻抗,Ω;I:电流,A;R:电阻,Ω;XL:...
...试求高压侧110KV和低压侧10KV
的额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
变压器电流
是多少?
答:
计算
80KVA变压器低压侧
额定电流
:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A
电力变压器
是发电厂和变电所的主要设备之一。
变压器的
作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力...
电力变压器
一二次侧
额定电流怎么计算
?
答:
一次侧
额定电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为
电力变压器
、试验变压器、仪用变压器及...
变压器的额定电流怎样计算
?
答:
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164至1994《油浸式
电力变压器
负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA时,可承受负载率不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。额定电流选择:1、普通电抗器