三相变压器的额定电流是指
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
可用在交流电为50HZ至60HZ且电压在660V以下的电路中,大家来详细学习下
三相变压器额定电流
公式和工作原理吧!三相变压器工作原理 三相变压器工作原理:
变压器的
基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,...
三相变压器的额定电流是
多少?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
三相变压器的电流
怎么计算的?
答:
三相变压器的
电流计算公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=变压器
额定电流
;Pe=额定功率;Ue=
变压器额定
输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
变压器的
最大负荷
电流是什么
意思
答:
2. 变压器的“
额定电流
”
是指
允许长期工作的最大电流值。这个值因变压器的高压侧和低压侧而异。要计算额定电流,只需用
变压器的额定
容量除以额定电压(对于
三相变压器
,还需除以根号3)。3. 在变压器的正常运行中,最大负荷电流必须保持在额定电流之内。短时间内,允许有一定的过负荷现象。
三相变压器
一次侧
电流是
多少?
答:
一、一次侧二次侧
的额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
说明一台
变压器的额定
电压,
额定电流
,额定容量,这些数据是它的电源侧...
答:
额定功率 —— 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压 —— 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。额定电流——在额定容量和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流。所以额定电压是电源侧,额定功率和
额定电流是
负荷侧。
三相变压器的额定
容量S=√3*U*I
答:
S是
三相
总容量,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相
电流
。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
变压器的额定电流是指
低压
三相
加起来的总和吗,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器
铭牌上标出
的额定电流
一般
是指
线电流,对低压侧来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个定义本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
变压器
1000kva
的额定电流是
多少?
答:
解:令
三相变压器
额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知
变压器额定
容量S=1000kVA 一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
电机
的额定电流指的
是定子电流还是转子电流?
答:
电气设备
额定电流是指
在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相...