00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流是指
三相变压器的额定电流
等于
什么
?
答:
三相变压器的额定电流
I=功率S(视在)/1.732电压U。例:一台三相100kva-10kv/0.4kv配电变压器,求其高、低压侧的额定电流。高压侧,I=S/1.732U=100/1.732*10=100/17.32=5.77A 低压侧、I=S/1.732U=100/1.732*0.4=0.6928=144.3A ...
变压器的
主要
额定
值有哪些
答:
额定原、副边电压U1N和U2N 原边额定电压U1N
是指
在额定运行情况下,变压器原边应加的电压。副边额定电压U2N是指原边加上额定电压时副边的空载电压,单位用V或kV。
三相变压器
额定电压指线电压。额定原、副边电流I1N和I2N 根据额定容量和额定电压所计算出的电流,称为
额定电流
,单位用A或kA。三相变压器...
变压器的
主要
额定
值有哪些
答:
在额定容量下运行时,绕组的
电流为额定电流
。参照国家标准GB/T15164至1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,
三相的额定
容量不超过100 MVA时,可承受负载率不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。额定电流选择:1、普通电抗器的额定...
三相
异步电机
的额定电流
如何计算?
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)
额定电流是
由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,
是指
线电流...
一台
三相变压器额定
一次
电流是
多少?
答:
解:对于三相变压器,根据容量计算公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,
变压器额定
容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧
额定电流
;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV
三相变压器为
例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
三相变压器的额定电流是
多少?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
怎样计算
三相
异步电机
的额定电流
答:
这时50A就是最大负荷电流。2、
变压器的
“额定电流”
是指
允许长期工作的最大电流。高压侧和低压侧也是不同的,只要用
变压器额定
容量除以额定电压(
三相变压器
再除以根号3)就得到相应
的额定电流
。3、变压器正常运行“最大负荷电流”不能超过“额定电流”。短时间允许有一定的“过负荷”。
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
可用在交流电为50HZ至60HZ且电压在660V以下的电路中,大家来详细学习下
三相变压器额定电流
公式和工作原理吧!三相变压器工作原理 三相变压器工作原理:
变压器的
基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,...