三相变压器的额定电流是指
110kv
变压器额定电流是
多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器
是指
变频器
的额定
电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的
容量...
315KVA
变压器
二次侧输出
电流为
454.68A,454.68A是每一根线电流还是三根...
答:
要看二次侧是星形还是三角型连接:星型连线,线电流=相电流的 三角形连线,
额定电流指的
是线电流(相与相之间的电流)相电流=线电流/√3
请问:10kV
变压器的
低压
额定电流是指
的低压3相的总电流吗,3芯低压电 ...
答:
1、
变压器的额定电流
无论高压侧还是低压侧皆指其额定档位下的线电流(可通过变压器的视在功率、额定线电压两个参数计算出来),电缆载流量指每个相芯(指A、B、C)的允许的正常工作电流。2、与变压器配套电缆的选择原则:电缆载流量不小于变压器最大工况下(分接开关档位对应最大电流位置时)的额定电流...
12500KVA的
三相变压器
,它
的额定电流是
多少?满负荷的二次侧电流是多少...
答:
你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际
电流为
1*50=50A。满负荷时的电流表读数=206/50=4.12A。电流表读数4.1左右
变压器
就满负荷啦。。如果变压器低压侧真的是是150V,则变压器低压侧
额定电流
=12500/1.732/0...
变压器
二次侧
电流
公式 Ie=Se/(1.732*U2e ) 为什么要除以1.732
答:
星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Se=√3 * 线电压 * 线电流 于是,就有你所说的上式。通常我们所说的
变压器的额定
电压和
额定电流都是指
线电压和线电流。1.732就是√3的约数。
请问160KVA的
变压器三相额定电流
应是多少?
答:
160KVA的
变压器三相额定电流
应是:假设是理想变压器,不考虑铁损和铜损。三相电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=160000÷(1.732×380×0.85)=286(A)
变压器
额2次侧
额定电流是
如何计算的?
答:
你的问题解答是:1、
变压器三相
功率计算式为:S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的
变压器的
二次侧计算:
额定电流
:Ie=12...
什么
是相电压、相
电流
?线电压、线电流?
答:
相电压、相电流、线电压、线电流分别是:1、相电压:三相电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时为相对中性点电压,其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN。在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。2、相电流:相
电流是指三相
电源中流过...
315kva的
变压器的额定电流是
多少?最大是多少
答:
根据
三相变压器
容量计算公式:S=1.732*U*I,如果315KVA三相变压器二次侧电压是400V,二次侧
额定电流是
454.68A。一般情况下,变压器正常工作时最大负荷电流不能长期超过变压器额定电流,但短时间可以过载运行,具体过载倍数的大小与
变压器的
类型、运行方式、冷却方式、工作制等有密切关系。
变压器的额定电流
大小等于绕组的额定容量
答:
这句话不对。变压器的容量
是指
它的功率,单位是千瓦。功率是不能与电流比较大小的。这句话可以改为:
变压器的额定电流
I的大小由变压器的容量P和工作电压U所共同决定。即 I=P/U。