00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类二级厂房防火分区面积
...灭火系统的
丙类二级
耐火等级的多层
厂房防火分区
最大允许建筑
面积
为...
答:
本题考查的是厂房的耐火等级。根据教材可以看出未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许建筑面积为
4000M2
。
...自动灭火系统
丙类二级
耐火等级多层
厂房防火分区
最大允许建筑
面积
为...
答:
本题考查是厂房耐火等级。根据教材表2-5-1可以看出未设置自动灭火系统丙类二级耐火等级多层厂房防火分区
最大允许建筑面积为4000㎡
。
...灭火系统的
丙类二级
耐火等级的多层
厂房防火分区
最大允许建筑
面积
为...
答:
本题考查的是厂房的耐火等级。根据教材表2-5-1可以看出未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许建筑面积为
4000m2
。故本题答为A。
厂房
的
防火分区
是如何划分的?
答:
其
防火分区
最大允许占地
面积
可按规定增加1.5倍。(4)甲、乙、
丙类厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口
厂房防火分区
怎么分
面积
答:
甲类一级厂房的防火分区最大允许占地面积4000㎡,多层的3000平方米;
甲类二级厂房的防火分区最大允许占地面积3000㎡,多层的2000㎡
。2、乙类一级厂房不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积5000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡;乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的4000㎡,多层的3000㎡,高层的1000㎡...
...
厂房
设有自动喷水灭火系统,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
应为...
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.1服装厂属于
丙类
,
二级
耐火等级多层
厂房
每个
防火分区
最大
面积
为4000,3.3.3厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条规定增加1.0倍,故本题每个防火分区最大允许建筑面积为8000.
二级
耐火等级的单层棉花仓库,未设置自动喷水灭火系统每个
防火分区
...
答:
3.2可知,
二级
耐火等级的单层
丙类
2项仓库每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
不应大于1500m2,故选项A正确。本题分析:一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。本题并未交代仓库的占地面积不大于2000m2,故还是按规范一般情况执行,选择1500m2。
二级
耐火等级单层造纸生产联合
厂房
,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
...
答:
【答案】:D 参考《建规》3.3.1条文说明可知,造纸生产联合
厂房
火灾危险性为
丙类
,参考《建规》3.3.1条文可知,“
二级
、丙类、单层”对应每个
防火分区
最大允许建筑
面积
为“8000m2’,参考小注:“一、二级耐火等级单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区最大允许建筑面积可按本表期定增加1.5倍...
防火分区
的
面积
如何确定?
答:
-
丙类
三级厂房最多允许2层,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层者为2000平方米。4. 丁类一、
二级厂房
- 层数不限,单层或多层的
防火分区面积
不限,高层厂房的防火分区最大允许占地面积为4000平方米,地下室为1000平方米;- 丁类三级厂房最多允许3层,单层厂房的防火分区最大允许...
防火
防烟
分区
与分隔
答:
(1)丙丁戊类建筑的
防火分区面积
规定如下:- 一级和
二级丙类
:500平方米。- 一级和二级丁戊类:1000平方米。(1)对于
厂房
内的操作平台、检修平台,如果使用人数少于10人,其面积不计入所在防火分区的面积内。(2)如果厂房内设置自动灭火系统,每个防火分区的面积可以按规定增加1倍;局部设置时,按...