00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类单层厂房防火分区面积
厂房
如何划分
防火分区面积
?
答:
3、丙类一级厂房不限层数,单层的防火分区面积不限,多层的6000㎡,高层的3000㎡,地下室500㎡
;丙类二级厂房层数不限,单层的防火分区最大允许占地面积8000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡,地下室500㎡;丙类三级厂房最多允许2层,单层的3000㎡,多层的2000㎡。4、丁类一、二级厂房层数不限,单层...
二级耐火等级
单层
造纸生产联合
厂房
,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
...
答:
“
二级、丙类、单层”对应每个防火分区最大允许建筑面积为“8000m2’
,参考小注:“一、二级耐火等级单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区最大允许建筑面积可按本表期定增加1.5倍”,也即8000×(1+1.5)=20000m2,
厂房防火分区
最大允许占地
面积
是多少
答:
- 丙类二级厂房层数不限制,
单层厂房的防火分区最大允许占地面积为8000平方米
,多层建筑为4000平方米,高层建筑为2000平方米,地下室为500平方米。- 丙类三级厂房最多允许2层,单层厂房的防火分区最大允许占地面积为3000平方米,多层建筑为2000平方米。4. 丁类一、二级厂房:- 层数不限制,单层和多层建...
厂房防火分区
怎么分
面积
答:
- 丙类二级厂房层数不限,
单层厂房的防火分区最大允许占地面积为8000平方米,多层者为4000平方米,高层者为2000平方米,地下室为500平方米
;- 丙类三级厂房最多允许2层,单层厂房的3000平方米,多层者为2000平方米。4. 丁类一、二级厂房 - 层数不限,单层或多层的防火分区面积不限,高层厂房的防火分...
厂房防火分区
最大允许
面积
答:
该
防火分区
的最大允许面积需要根据厂房的耐火等级、楼层数等因素进行判断,具体如下:1、甲类厂房,
单层面积
在4000㎡以内,多层面积在3000㎡以内。2、乙类厂房,单层面积在5000㎡以内,多层面积在4000㎡以内。3、
丙类厂房
,单层面积不限,多层面积在6000㎡以内,高层面积在3000㎡以内。4、丁类厂房,单层...
厂房
的
防火分区面积
答:
不同火灾危险性的厂房防火分区面积不同,与厂房的耐火等级和楼层也有关系。比如
单层
耐火等级为一级的
丙类厂房防火分区面积
不限,多层耐火等级一级的丙类厂房防火分区面积是6000千平米。
防火分区
最小的要求有哪些?
答:
或总建筑
面积
大于3000m2 的
单层
、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层
丙类厂房
;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库...
防火
防烟
分区
与分隔
答:
(2)
丙类
建筑的
防火分区面积
规定如下:- 1项(可燃液体):一二级,最多5层,2800(700)平方米。- 2项(可燃固体):一二级,层数不限,4800(1200)平方米;三级,应
单层
,1200(400)平方米。(3)丁类建筑的防火分区面积规定如下:- 一二级:层数不限,占地面积不限(1500)平方米。- 三级...
建筑
防火
设计规范的
厂房
和仓库
答:
3.2.9甲、乙
类厂房
和甲、乙、
丙类
仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。3.2.15一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。3.3 厂房或仓库的层数、
面积
和平面布置 3.3.1除本规范另有规定外,厂房的层数和每个
防火分区
的最大允许建筑面积...
厂房
的
防火分区
是如何划分的?
答:
3)一、二级耐火等级的
单层
、多层造纸生产联合厂房,其
防火分区
最大允许占地
面积
可按规定增加1.5倍。(4)甲、乙、
丙类厂房
设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口 ...