局部等电位焊接钢筋的直径
卫生间
等电位
接地镀锌扁钢用多大
答:
卫生间等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的
。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
局部等电位
联结预埋件可以采用10号圆钢吗?
答:
12的可以,但按照规范要求是要求不少于16的!
局部等电位
安装规范有哪些
答:
1、进行
等电位
连接的时候,一定要注意导体
焊接
部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,
钢筋的
搭接长度必须大于
直径
的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留有足够的接触面积,保证接触...
卫生间
局部等电位的
做法
答:
卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接
焊接
成网格并与纵横圈梁
钢筋
,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间
局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,...
均压环
焊接钢筋
应用多大的钢筋?
答:
圆钢直径不宜小于12mm,扁铁截面不宜小于5mm×40mm
。避雷接地一般是每三层与均压环连接。《民用建筑电气设计规范》11.7.8当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,纺织皮革横向钢筋可作为均压环。而规范中11.7.7条规定是大家都知道的...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根
钢筋
围着焊起来,然后和靠卫生间的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出扁铁到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
卫生间
等电位
一般有几种做法?
答:
(11)卫生间底板
钢筋
交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行
焊接
。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做
局部等电位
联结。(13)复合给水管没必要作等电位联结。(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢
直径
的六倍。(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪。(16)局部等电位联结线可以穿钢管敷设。 4 、...
卫生间的
等电位
连接问题(施工时)
答:
不是的,卫生间内的
等电位
电位连结是只管卫生间内的,不管其他房间内的东西
等电位
安装施工工法?
答:
2、安装要求:
等电位
联接内各导体间的连接
焊接
部分不得有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况。3、带铁的焊接搭接长度不应小于带铁宽度的2倍三面施焊,
钢筋的
搭接长度不应小于
直径
的6倍双面施焊。4、连接各分项金属导体的连接处,应有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好。
...地面上没有
钢筋的
一层楼卫生间该如何做
局部等电位
联结???!!!_百度...
答:
一层地板没有建筑
钢筋
?不可理解。如果确实没有,那只能按规范增加预埋建筑钢筋,
直径
不小于16mm。
焊接
闭合回路并用热镀锌扁钢25X4引出到
等电位
盒,(丅D28)。