答:
每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格
。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。二.喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,...
消防管道试压
方法
答:
1、
水压试验1.系统压力测试原理系统压力试验应按先主管、后主管、后支管的原则进行;管道试压应按系统分段进行
。消防总管各区域为单体,消防喷淋支管地下室各区域为单体。隐蔽和埋地管道在隐蔽前应单独进行水压试验,管道系统安装后应进行整体水压试验。2.分段压力试验分段试压前,根据现场情况确定供水点。
消防管道
严密性
试压
数值
答:
3. 水压严密性试验应在水压强度试验及管网冲洗合格之后进行
。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时后,管网应无泄漏。需要注意的是,水压强度试验和严密性试验有不同的作用和意义。在实际操作中,可以先进行强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时,以此视为严密性试验。
消防
给水系统压力试验应该
如何
进行?
答:
2
预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力
;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降为0...
消防
打压试水
答:
一、管道试压
1)试压用的压力表不少于2只,其精度不应低于1.5级,量程应为试验压力的1.5-2倍
。2)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除,加设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量。3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水时,应将管网内的空气排净...
消防
和给水
管道
安装完成后要进行哪些试验?试验标准
如何
确定?
答:
1、
消防管道
压力试验,严密性试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30...
消防管道试压
标准及步骤
答:
消防管道试压
方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压(但不得高于试验压力)。检查管道...
消防管
打压试验的标准有哪些
答:
1、根据相关规范要求,
消防管道
安装好之后做强度和严密性试验。
消防水管试压
一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。
消防管道
压力测试步骤
答:
1、系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;
管道试压
按系统分段进行,
消防
总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。2、分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后...
消防管道
的气体打压实验
怎么
做
答:
1、
管道
及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许
试压
。2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定...