你好 请问
消防管道
可以用气
试压
吗
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。
室内
消防管道
打压(
试压
)都是
怎么
做手脚的?
答:
消防管道试压
,一般安装者不会作假,因为它一定在使用中暴露出来,那时再去修理它,困难会更大,且时间也会不允许。特别是喷淋系统,它没有活接头也很难修理,当然也有把铅丝打进漏的接头中的办法处理。现在喷淋系统中最怕的是没有冲洗就装喷淋头,结果麻丝堵了喷淋头。因此,监理不必很注重管道试压...
消防管道试压
是由施工单位自己试压还是由第三方具有资质的检测单位来试...
答:
1、
管道试压
是由施工单位来做,试压又分强度试验(主要是看管道及附件是否能承受高压)与密闭性试验(主要是看管道连接是否有渗漏),施工单位在做试压时往往一次性就把两种试验都做了,试验时只要监理旁边、检查合格就算验收通过,并由施工单位填写管道压力试验记录。2、另外一种不叫试压,叫消火栓试射...
自动喷水系统、消火栓系统、气体
管道试压
标准各是什么
答:
1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压...
消防管道试压
要打多少公斤?
答:
压力
管道
水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。表12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。水压严密性试验...
消防管道试压
可以用气压吗?
答:
不可以。气压不能快速直接体现
管道
是合泄露,因为气体具有可压缩性,对于小量泄露显现不出来。
消防管道试压
属于严密性试验还是强度试验?
答:
稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!
消防
喷淋
试压
一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防
喷淋
管道
的
试压
压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
室外
消防管道
打压标准是多少?
答:
则视为合格。例如,对于试验压力为1.2MPa的消防立管,24小时内掉压量应小于等于0.12MPa。需要注意的是,在进行室外
消防管道试压
时,必须按照相关标准和规范进行操作,并严格遵守安全操作规程。同时,也要定期检查和维护消防管道,确保其正常运行和使用效果。
消防管线如何
打压
答:
你说的是
试压
吗?
消防
电是不需要试压的,需要测量线路的绝缘电阻,阻值不小于20兆欧,消防水系统的试压要看设计说明及验收规范:自动喷水灭火系统水压试压:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5...