怎么算变压器的额定电流
变压器的额定电流怎么算
?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。
变压器额定电流计算
答:
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,
必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U
;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
请问
变压器额定电流计算
公式是
怎么样的
,谁知道啊?
答:
变压器额定电流 I1N/I2N
,单位为A、kA。
是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流
。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/[sqrt(3)U2N], U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV
。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
如何计算变压器电流
答:
一、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
。举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它...
变压器
如何计算电流的
多少
视频时间 04:58
变压器的电流怎么算
的?
答:
变压器电流计算公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。
二、快速估算法
,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
三相
变压器额定
容量S,单位kVA,一/二次额定电压U1/U2,一/二次
额定电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器额定电流计算
公式是什么?
答:
变压器的额定电流计算
公式:I=S/(根号3*U)。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
变压器的额定电流怎么算
?
答:
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就
计算
出来了。楼主的1250KVA的必定是三相
变压器
,
其额定
电压为380V,则
额定电流
I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A