00问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器怎么计算电流
如何计算变压器
的一次和二次
电流
答:
您给出的条件不足,因此只做部分解答,希望对您有所帮助。1、
电力
系统三相
变压器
一,二次
电流
的理论公式如下:一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电变压器一次电流...
电力变压器
一二次侧额定
电流怎么计算
?
答:
一次侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为
电力变压器
、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
高压侧整定
电流计算
答:
比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它...
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
10/0.4KV 变压器的额定
电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A
电力变压器
是发电...
800kva
变压器电流计算
公式
答:
当变压器功率为0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,如果功率提高到0.9时能带720kw的电气设备。变压器是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,其主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。变压器的主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:
电力变压器
和特殊...
变压器
的额定
电流如何计算
?
答:
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
电力变压器
和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器等。
怎样计算电力变压器电流
答:
三相
电力变压器
额定
电流计算
公式:Ie=Se÷(1.732×Ue)式中:Ie为额定电流(A)Se为额定容量(KVA)Ue为额定电压(KV)
变压器电流计算
公式是什么?
答:
变压器电流计算
公式是:一、变压器容量计算 (1)常规方法根据《
电力
工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷
供电
的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。(2)计算...
变压器
的额定
电流怎样计算
?
答:
额定
电流
介绍:变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164至1994《油浸式
电力变压器
负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA时,可承受负载率不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。额定电流选择:1、普通电抗器的额定...
电力变压器
的
电流怎么算
?
答:
就看小区的
变压器
和你酒店的距离了,如果远了,你这个功率最好用更高的输入电压比如3KV,这时满负荷时,
电流
大概减少到100A多一点,通过小变压器和配电房输出380V电压,才能安全使用,也才能减少电缆的面积。关键还是要具体看你条件情况,最好有了这些数据,心中有数了,再向