答:
等电位
是把本身不带电的的导体
连接
在一起,再与接地体
相连
。
局部
等电位与
防雷
引下线
需要
连接
吗
答:
局部
等电位
没有要求
连接
到
引下线
,个人认为最好不要连接,因为引下线一般是屋顶避雷针或避雷带引下,当有雷击时可能会产生反击,损害电器设备,但是必须连接到总等电位然后接地。我工厂专业生产防雷材料,并提供技术指导,联系看用户资料
局部
等电位
到底要不要和避雷
引下线连接
~~我们老师说现在基本上都是总...
答:
首先需要澄清一个概念,网上说不能和避雷
引下线
焊接,是为了防止地电位反击,防止直击雷引入等电位的设备。但是现实情况是我们一般只有一个地网。所有的设备地、安全接地、防雷接地都是使用同一地网。为了防止地电位反击的情况,一般采用共网不共点的连接方法,即
等电位连接
后直接接入地网。引下线单独接入地...
卫生间的局部
等电位
必须与防雷
引下线
焊接吗?
答:
局部等电位没有要求连接到
引下线
,但是必须连接到总等电位。局部
等电位连接
:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地...
卫生间局部
等电位
要跟防雷
引下线连接
吗
答:
局部
等电位和
防雷
引下线
要
连接
的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线焊接至等电位,图集上有,你可以去查查
等电位
能和防雷
引下线连接
吗?
答:
一分为二来看:在引下线周围的金属物,不是特殊的,应就近
与引下线
可靠连接!要是室内的弱电设备等重要的设备或者金属体,请勿连接。应采用专用的接地线可靠接地。在做
等电位连接
!
建筑中的避雷
引下线
、
等电位
联结和接地有什么区别?具体的定义是什么...
答:
引下线
指
连接接
闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。 \x0d\x0a
等电位
即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。 .\x0d\x0a ...
谁能告诉我建筑中的避雷
引下线
、
等电位
联结和接地有什么区别,具体的定 ...
答:
避雷
引下线
:避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。
等电位连接
:《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、...
建筑电气配电房
等电位
能
和引下线
均压环连在一起吗
答:
不但是可以焊,还是必须焊(当然不是所有的),防雷接地就要求在接地
引下线
位置上的构件从底到顶至少有两根(柱)钢筋与基础钢筋以及屋面避雷带焊接。焊接的时候应注意不要在一个点烧得过久,以免把钢筋的一个部位全部烧透而降低了强度。
请问建筑电气配电房
等电位
能
和引下线
均压环连在一起吗?和卫生间等电位...
答:
建筑电气配电房
等电位
能
和引下线
均压环连在一起吗?应该都引到室外再
连接
在一起,可以与防雷接地带连接,但接地电阻要变小了。卫生间等电位基本上与建筑物内的主钢筋进行可靠的电气连接。建筑电气配电房设在建筑物内,那么这建筑物是高层建筑了。所以,整个建筑物有防雷接地,有等电位,有电气的工作...