等电位接地规范
电子信息系统机房的
接地
,下列哪项不符合
规范
要求?()
答:
根据《民用建筑电气设计
规范
》(JGJ 16—2008)第23.4.2条规定,机房
接地
应符合下列要求:①机房接地系统的设置应满足人身安全、设备安全及电子信息系统正常运行的要求;②机房交流功能接地、保护接地、直流功能接地、防雷接地等各种接地宜共用接地网,接地电阻按其中最小值确定;③机房内应做
等电位
联结,并...
建筑防雷设计
规范
中的建筑物高度与防雷设计关系
答:
在防雷建筑物的外防雷系统的设计时,应实现总
等电位
连接和联合
接地
。考虑实际应用效果,引下线可考虑使用焊接的主承重柱内的钢筋引下线逐点检查核实。 2.建筑物内部防雷击电磁脉冲和内部过电压保护的设计 应特别重视对由低压电缆引入的雷击电磁脉冲的防护,依据GB50057.94《建筑物防雷设计
规范
》和IEC61312—1《防雷电...
等电位
是不是既要
接地
线又要把建筑主体的全部钢筋也连接在一起?_百度...
答:
等电位
必须与建筑物内的保护干线,水、暖、燃等金属管道及建筑物的所有金属构件连在一起。
网络机柜内交换机如何
接地
?
答:
1、机柜外壳需要
接地
,应该是单独一根接地线接到机房
等电位
上。2、机内的交换机也要接地,最好也是单独一根接地线接到机房等电位上,交换机前后面有螺丝的地方,卸下一个螺丝,然后把螺丝孔处用锉把防静电漆打掉,然后把接地线用卸下来的螺丝压上就行。
防雷防静电设计
规范
标准防雷防静电设计规范
答:
22、笔者认为,多个回路代表有多个雷电流泄放通道,只要并联电阻值如.03fl,也能起到快速泄放雷电流的作用,其他回路也充当了跨接线的作用,同样能起到跨接两端电阻so.03Q的作用,使跨接两端基本处于
等电位
状态,消除跨接处的雷电火花。 23、2.3防静电
接地
装置检测2.3.1对金属罐、设备、管道防静电接地装置检测,同样应...
电流互感器二次为什么只允许一点
接地
,两点接地会有什么危害?
答:
电流互感器二次绕组
接地
,是一般的安全
规范
,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。 电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。如图:k1接地...
有效
接地
系统变电所,其接地网的接地电阻公式为R≤2000 Ig,下列对R...
答:
【答案】:A 《交流电气装置的
接地
设计
规范
》(GB/T 50065—2011)第4.2.1-1条规定,接地网的接地电阻宜符合下式的要求,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压应采用TN系统,低压电器装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总
等电位
联结系统:R≤2000/IG。式中,R为采用季节变化的最大接地电阻...
埋土电缆管的
接地
问题
答:
当然需要
接地
,特别是防雷和雷电电磁脉冲时必须两端接地可靠,中间断点处有条件就连上,没条件的和电缆井的基础钢筋连接也可。管子是接地,但不能完全保证中间的电气连接一定可靠,和接地网连接在一起是最好的
等电位
措施。
2个独立
接地
网之间需要做
等电位
连接吗? 也就是弱电系统独立接地时,需 ...
答:
如果图纸没有设计的话不需要。如果
接地
电阻都满足要求的话也没必要接起来。现在一般防雷接地和
等电位
都接起来的。以前的说法是弱电机房要单独做接地桩不能和防雷引下线接起来的。怕雷电的时候对弱电机房设备造成影响。
建筑电气
等电位
设计值是不是就是
接地
电阻值啊
答:
不是。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,建筑电气
等电位
设计值是不是
接地
电阻值,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。等电位一般用于建筑行业房间里或者卫生间电源对地的电位差值,就是说要可靠接地,接地电阻值为零。中间电位是指地...