00问答网
所有问题
当前搜索:
等电位接地规范
两台青鸟消防主机怎么走线
答:
2、主机保护接地线:当多台控制器并列使用时,注意除AC.220V的工作地线(PE)连接良好外,各主机间的机壳
等电位接地
也必须连接,且接地线线径需≥4mm2。按
规范
要求,当火灾报警控制器采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。当采用共用接地装置时,接地点阻值不应大于1Ω。3、回路总线:按顺序将...
接地
测试板是什么
答:
问题八:万用表
接地
是指什么? 所谓“地”就是电路中选取的一个参考“零电位”点。把万用表接地的表笔(一般是黑色表笔)接在这里,用另一支表笔测量,电位高于这点,测出的电压就是“正”,低于这一点的电位是“负”,都是相对于“地”来说的。一般与机壳相连,是为了选取与大地
等电位
。但有的...
什么是
等电位
联结
答:
问题二:什么叫建筑物
等电位
联结 建工中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然
接地
体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。 问题三:等电位连接是什么意思 卫生间做等电位联结 《住宅设计
规范
》中第6.5.2条规定,卫...
可以把
接地
线接到楼房钢筋混凝土的钢筋上吗?
答:
可以接到钢筋上,但是
接地
下引线或
等电位
连接线的接头必需焊接。实际上,机房做防雷工程时,首先的接地方法就是剔出建筑物柱子,引出其中的钢筋,因此您提出的接地方法是完全可行的。但是要注意一定要找到内墙柱,因为雷击时绝大多数的雷电流是从外墙钢筋引下的。另外,接地点最好靠近入户的配电箱,引出...
有了漏电保护器还需不需要
接地
线吗?
答:
有漏电保护器也必须有
接地
线。漏电保护器不能取代接地线,接地线在用电器使用时,将用电器的金属外壳与大地连通。正常情况下,用电器的外壳不带电,人接触也不会有危险。不过,在用电过程中总存在一些不可预知的原因,造成用电器的金属外壳带电。漏电保护器是通过比较火线和零线的电流大小,决定是否动作...
论
接地
技术与
等电位
联结
答:
揭开
接地
技术与
等电位
联结的神秘面纱 在电力系统中,等电位联结是确保安全的重要环节。它起源于早期对低压配电的理解,比如大学浴室里的局部等电位端子箱,这里的实践揭示了接地系统的核心原理。本文并非详尽叙述历史,而是以大学浴室为例,引出接地系统的核心概念,包括TN、TT、IT三种连接方式,它们分别定义了...
油气回收系统加油枪的
等电位
连接电阻能有多大,我碰到的超过100Ω,不符 ...
答:
这个肯定是要考虑的,加油站防静电检测的关键都在这些地方,
规范
要求其
接地
电阻式小于4欧姆以下,像你遇到的这种情况是因为加油枪是一个活动可旋转的连接点,往往不能做到可靠电气连接,这种情况除了要用金属导线跨接之外,还要定时清洗加油枪活动部分。
防雷引上线如何跟防雷网连接?
答:
金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护
接地
系统与防雷装置组成一个接地系统,并在适当之处预埋
等电位
连接板。 为防止侧向雷击和作为等电位保护措施:混凝土的钢筋应互相连接;利用柱子钢筋作为防雷引下线;自底层起每层设均压环,与所有外墙上的栏杆、门窗、构件、引下线等金属物及防雷装置连接,均压...
网络机柜内交换机如何
接地
?
答:
1、机柜外壳需要
接地
,应该是单独一根接地线接到机房
等电位
上。2、机内的交换机也要接地,最好也是单独一根接地线接到机房等电位上,交换机前后面有螺丝的地方,卸下一个螺丝,然后把螺丝孔处用锉把防静电漆打掉,然后把接地线用卸下来的螺丝压上就行。
电流互感器二次为什么只允许一点
接地
,两点接地会有什么危害?
答:
电流互感器二次绕组
接地
,是一般的安全
规范
,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。 电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。如图:k1接地...
棣栭〉