等电位接地规范
地暖分水器
接地
能否借用卫生间插座接地使用,符合
规范
吗?
答:
路由不同,原则上不行,地暖分水器
接地
是和楼内所有
等电位
连在一起的,与楼上避雷带连在一起;而插座的接地线是从开关箱引入,开关箱从总箱接入。
三类防雷标准
规范
答:
■ 室外进户线采用埋地电缆,入户后电缆金属外壳接地。■ 进线柜要加设浪涌保护器 ■ 室外配电柜(箱)要加浪涌保护器 ■ 弱电设备进线处也要加浪涌保护器 一般为三级保护:一级(进线);二级(层箱);三级(末端)7、
等电位接地
■ 总等电位联接 通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板将进...
操作
接地
线和工作接地线共用的条件
答:
按照《GB50057-2010建筑物防雷设计
规范
》的要求,第4.3.4条规定:外部防雷装置的
接地
应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应于引入的金属管线做
等电位
连接。这也就是说,在设计防雷系统的时候,就必须考虑到与电网保护接地系统的共用等电位连接。
低压配电系统的连接有哪几种
答:
为此,用户必须做好
等电位
连接和每个区域的
接地
。2.7接地系统的选择:选择接地系统应根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行
规范
要求,三种接地系统是等效的,没有什麽优先级。选择接地系统的步骤:■首先,为保证最大的安全性和灵活性,三种...
网络机房
等电位
如果没有等电位连接点,需要怎么做,还有要新增一个网络...
答:
简单来说就是将机房里所有保护
接地
、屏蔽接地等连接到一个铜排上,然后经过铜排统一接地。
规范
点的话,是通过
等电位
连接箱进行连接。
零线与大地是
等电位
吗`?
答:
个人理解民用(家庭或商业办公)场所安全第一,只用零线和
地线
严格区分的形式,零线严禁做为保护零线(简称地线)使用,切记零线与大地不是
等电位
。下面介绍零地线区别知识:1、结构区别:零线(N),仅在变压器处
接地
。地线(PE):在变压器处接地,在多处(如配电箱、电缆头、架空引入口等)重复接地。2...
关于老房的
等电位
联接,大家给点意见
答:
一般是可以的,但要看配电箱的
接地
是否
规范
,如线径是否够大,接地电阻是否够小(电力接地要求不大于4欧姆,做到10欧姆就可以了),如果配电箱过远的话布线也经济,施工也麻烦。可以就近合适地点用2.5米长的镀锌角钢垂直打入地下,顶端距地面0.5米。用截面16平方的BVR导线引致需要的地方。如果一根接地...
防雷措施都包括什么?
答:
内部防雷装置是用来减小和防止雷电流在需防护的空间内产生的电磁效应,即感应雷防护,主要有等电位连接、共用接地装置、屏蔽、合理布线、浪涌保护器等组成。等电位连接是将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差的措施,包括总
等电位接地
、各楼层等...
五芯的铠装电缆,有双色线了,铁皮保护层还要做
接地
吗?
答:
是的,两端都需要
接地
。铠装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。一是减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接
在防雷
接地
系统中,接地体和接地线分别指什么
答:
按照国标GB50057-2010建筑物防雷
规范
里面,名词术语有解答。
接地
体:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体,或从接地端子,
等电位
连接带至接地体的连接导体。所以,一般接地体,就是埋入地下的,用于将雷电流泄放到周围大地的,比如建筑物本身的...