00问答网
所有问题
当前搜索:
等电位接地规范
帮忙指点一下,电井内电缆支架的
接地
做法
答:
1 电缆井道内的
接地
干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本
规范
表7.4.5—2选择导体的截面。3 电缆井道内的接地干线可兼作
等电位
联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应...
变压器
接地
电阻安全规程中是怎么规定的
答:
2)配电变压器高压侧工作于小电阻
接地
系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本
规范
公式的要求且建筑物内采用总
等电位
联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。TT系统中,...
规范
规定,在中性点直接
接地
的电力网中,长度超过( )km的线路均应换位...
答:
不但该台设备外壳带有电压,而且使得断线处后面的所有设备的外壳都存在接近电源相电压的对地电压,触电危险性将扩大。中性点不
接地
的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,只能用保护接地。系统中任意一相发生接地,整个系统仍照常运行,但大地与接地线
等电位
,则接在零线上的用电设备外壳对地电压降...
易燃易爆管道法兰间静电跨接及跨接铜芯线截面积设计标准
答:
卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接, 贮罐、泵和压缩机均应
接地
。4、地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。 七.法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的
等电位
连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!
暖气管
接地
怎么做
规范
答:
如果是现在新建的住宅,暖气管在正常情况下是应该接了
地线
的,因为现在一般都做
等电位
连接(就是把屋里裸露的不带电金属部分与
接地
线连接在一起)。不过这里把暖气管接上地线是为了在特殊情况下漏电设备与水管接触时,泄漏的电流能通过地线和接地体传到大地里,从而避免水管电人。不装设接地体,只把可能...
接地
端子箱与
等电位
端子箱有什么区别
答:
2、
等电位
端子箱:是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足
规范
要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。二、用途不同 1、
接地
端子箱:既可明装,也可埋在墙内暗装。供接地干线和支线引出分线互连用 2、等电位端子箱:降低建筑物内间接...
等电位
,防雷
接地
避雷引下线 线管敷设技术交底
答:
技术交底就是把你要做的
等电位
、防雷
接地
、避雷引下线、线管敷设的设计、施工方案对施工方或甲方进行详细的介绍以及答疑,使对方了解你的方案,知道怎么施工。
不锈钢桥架需要
接地
跨接吗
答:
有关标准和
规范
没有提及是否双面跨接,但是规定了跨界点和无连接点的连接电阻值,如果要求严格的话,只要能保证这个阻值就不会有问题。“电缆桥架内腔内应该敷设一根
接地
线且和桥架相连”指的是非金属桥架。
电施图中室内
接地
体与室内接地干线是一回事吗?
答:
地用啊 1、
接地
干线一端接到了接地网(人工接地体、自然接地体等),接地电阻应符合相关
规范
要求。 2、另一端接到了一个总
等电位
连接排上,然后分出各个不同功能的接地基准点 如:保护接地、设备外壳接地、等电位连接接地、防雷接地、防静电接地等等 开关柜外壳要接地的,内部安装有PE排,都要接到...
...把电源接在空气开关上的,并且没有
接地
线,这样是不是可以
答:
把这个漏电保护器去掉,直接把电源线接到供电线路的空开上面,且没有接正规的
接地
线,在这种状态下,一旦电热水器出现漏电,就很容易造成触电等人身伤害事故,很危险。建议在总供电线路上加装漏电保护器,更换带漏电保护器的热水器电源线,同时要给电热水器连接正规的接地线。