00问答网
所有问题
当前搜索:
315变压器额定电流
315变压器
低压侧
额定电流
答:
454.7A。
315
KvA
变压器
低压侧的
额定电流
为454.7A。在选择和使用变压器时,应确保不超过这一额定值,以避免对变压器造成损害。
315
KVA容量的
变压器额定电流
是多少,CT及跌落丝怎么选择
答:
315
KVA
变压器额定电流
为315÷1.732÷0.4=454.67A≈455A CT可选用500/5 以上为输出部分,高压跌落丝可参照MGSJYSZ的回答。
315
kva的
变压器
的
额定电流
是多少?最大是多少
答:
根据三相变压器容量计算公式:S=1.732*U*I,如果
315
KVA三相变压器二次侧电压是400V,二次侧额定电流是454.68A。一般情况下,变压器正常工作时最大负荷电流不能长期超过
变压器额定电流
,但短时间可以过载运行,具体过载倍数的大小与变压器的类型、运行方式、冷却方式、工作制等有密切关系。
一台
315变压器
输出有多大
电流
?求计算公式。
答:
在功率一定时电流与电压成反比例。电力
变压器
(变压器的功率是视在功率S )三相对称负荷时的电流计算公式; I=S/√3U 额定电压10kv/0.4kv容量
315
kva的变压器求
额定电流
高压侧I=S/√3U=315/1.732*10=315/17.32=18.19A 低压侧 I=S/√3U=315/1.732*0.4=315/0.6928=454.68A。
315
kva
变压器额定电流
是多少
答:
电压呢?假如10kv/0.4kv双侧变压器,I=S/√3U=
315
/1.732*10=315/17.32=18.19A,I=S/√3U=315/1.732*0.4=315/0.6928=454.68A, 315kva
变压器额定电流
;高压侧18.19A,低压侧454.68A。
请问
315变压器
可以负载多大
电流
?
答:
如果
315
KVA
变压器
的二次
额定
电压是400V,额定负载
电流
是454.7A。315KVA/(√3x400V)≈454.7A
315
kva
变压器
6/0.66
额定电流
是多少0.6kv?
答:
额定容量 / (3 x 额定电压 x √3)其中,3代表的是三相电流,√3代表的是3相之间的相位差。将数据代入公式,计算得到
315
kVA
变压器
的
额定电流
约为343安培(A)左右。需要注意的是,这只是一个理论计算值,实际使用中还需考虑变压器的运行环境、温度、额定容量等因素的影响,以确保变压器的安全运行。
315变压器
应该怎么算它的
额定电流
答:
1、先计算
额定电流
高压侧Ie=
315
/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)
变压器电流
速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流 (2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie...
请问
315变压器
可以负载多大
电流
答:
315变压器
低压负载
电流
不要大于450A。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,315KVA变压器始终输出454.7A。但它必专定影响输出功属率,如你的总负载消耗电流是500A,且功率因素是0.8,那么你的315KVA变压器肯定不够。50 kVA 的变压器,就是50kW=50000W故电流 I=P/U,若输入...
315变压器
可以负载多大
电流
?
答:
估计
变压器
是10kV/0.4kV、
315
kVA的。其高低压侧的
额定电流
分别为:18.2A、454.7A。变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。建议变压器低压负载电流不要大于450A。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
315千瓦变压器额定电流
350kva变压器负载电流是多大
315变压器高压电流多大
315变压器空载电流是多少
315千伏安变压器的参数
315kva变压器低压侧最大电流
350变压器额定电流是多少
315kw变压器最大带多大电流
250kva变压器额定电流