00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量
三相变压器容量
KvA换算成电流的公式是什么
答:
计算公式如下:额定
容量
/额定电压/1.732(根号3)=额定电流
有一台
三相变压器
,
容量
240000kva,电压为330/110/35kv,求其高、中、低...
答:
1、
变压器
高压330kV侧额定电流:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*330)=419.89 (A);2、如果变压器中压110kV侧是全
容量
,则额定电流:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*110)=1259.67(A);3、如果变压器低压35kV侧是全容量,则额定电流:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*35)...
10kV/400V
三相变压器
,
容量
2500kVA,求二次侧额定电流
答:
该
变压器
为电力变压器,属配电变压器系列。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次侧(次级侧)为400V,用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的...
变压器容量
计算公式
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
什么是控制
变压器
?为什么它的计算公式SN=UI
答:
控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。控制变压器用途广泛,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。对于单相变压器 Sn=UI。
三相变压器
的
容量
Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相...
变压器
的额定
容量
是多少?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
我公司
三相
交流A=110A,B=100A,C=98A,则选择多大
变压器
,总功率多少?
答:
如果你公司需要的
三相
交流电流:A=110A,B=100A,C=98A,则最大提供120A的相电流就够了,以此计算,需要设备
容量
为:S=1.732*0.4KV*120A=83KVA 考虑到
变压器
的效率、功率因数、负荷的波动等因素,你可以选择100KVA的三相电力变压器,如果你以后负荷还要发展,需要预留一定的容量,可以选择更大一点...
315KW
变压器容量
是多少安,怎么算出来的,
三相
火线每一根能茨带动多少安...
答:
简单点的算法就是:
三相
220V电压=660。315KVA=315000 315000÷660=477A 每一路电流大约477A ,下面的是根号算法,比较精确点,380X1.732=658。可以直接用660来算。 我这种算法比较简单,易懂!不懂的话欢迎追问
三相变压器
额定
容量
额定电压 Y/△ 接法
答:
2)原边额定电流I1=S1/√3U1=8000/(1.732x35)=131.97A 副边额定电流I2=S2/√3U2=8000/(1.732x310)=461.89A;3)额定运行时原边相电流=额定运行时原边线电流=I1=131.97A 额定运行时副边相电流=额定运行时副边线电流/√3=I2/√3=266.97A;任何
三相变压器
的变比都是:变压器的变比=...
三相变压器
额定
容量
125kva,电压1okv/4oov,每相额定电流是多少_百度知 ...
答:
电流i=
容量
S/1.732/电压U,容量单位VA,电压单位V,电流单位A。所以10kV侧额定电流为7.22A,400V侧额定电流为180.43A,
三相
相同。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜