如何计算
变压器容量
变压器常识
答:
变压器的额定
容量
计算公式,就是变压器的额定电压(相电压)与额定电流(相电流)的乘积。1、单相变压器的额定容量(VA)=电压(V)x 电流(A)。2、
三相变压器
的额定容量(VA)=3x电压(额定相电压)x电流(额定相电流)=根号3x电压(线电压)x电流(线电流)。
一台
三相变压器
,额定
容量
SN=400KVA,一次侧、二次侧额定电压U1N/U2N=1...
答:
一、一次侧二次侧的额定电流 1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
一千二百五十千伏安的
三相变压器
最大电流
容量
是多少?
答:
如果
变压器
的一次侧和二次侧电压为10/0.4KV,那么一次侧/二次侧电流为72.17/1804.27。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过额定负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。
三相变压器
380v变120v
容量
3kva能带多少负荷及过多少电流
答:
你好:——★1、变压器的输出功率为视在功率,是额定电压与额定电流的乘积(
三相变压器
要乘以根号 3 ),因此变压器的
容量
都是伏安,而不是瓦。——★2、电阻性负载,功率因数为 1 ,3 KVA 的变压器,可以负载 3 KW 的电阻性负载;而电感性负载(如电动机)则可以带动(3 KVA × 电动机的功率...
单相变压器额定
容量
计算公式和
三相变压器
额定容量计算公式?
答:
公式:P=UIPx3=根号3倍的U线乘I相。变压器的额定容量与所用的材料相关。但假如数知道工作电压、额定电流,则可知道这台变压器的额定容量。电压电流
三相
线电压额定电流。通常所要作的是:知道这台变压器额定容量,计算出额定电流。以了解或增加负载时是否超载,或负载知道了,以配多大额定
容量变压器
。每一...
3.7KW
三相
AC 380V转AC 220V的
变压器
应该选多大
容量
的?
答:
标准
容量
40或50kVA的
变压器
就可以了。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、...
35000伏的变电站变压器
三相变压器
的高压侧的
容量
怎么算?
答:
变压器容量
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量等于=根号3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。高压侧电压35kV,你需要知道高压侧额定相电流,这样才能算出来。
变压器容量
与电流怎样计算?
答:
变压器容量
(KVA)与电流的计算公式为:I=S/(√3*U),其中I为电流,单位为A,S为变压器容量,单位为KVA,U为电压,单位为KV,√3代表根号3。这个公式是基于
三相
交流电的功率公式推导而来的,它可以帮助我们了解变压器的容量和电流之间的关系。详细来说,变压器的容量,通常以千伏安(KVA...
三相变压器
,额定
容量
500KVA,高压侧额定电压为6KV,低压侧额定电压为12...
答:
Y型接线,相电压=线电压/根号3 线电流=相电流 高压侧相电压=6000/1.732=3464v 低压侧相电压=1200/1.732=693V 高压侧相电流=线电流=额定
容量
/额定电压=500000/6000=83.3A 低压侧相电流=线电流=500000/1200=417A.
三相变压器
的
容量
为100KVA,一次测额定电压为6KV,求二次侧额定电流_百度...
答:
二次侧的电压是多少?其实二次侧电流算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:
三相变压器容量
为100KVA,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)二次侧电流为:100÷√3÷0.4=144.3(A)二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4 有的是...