00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流是指
三相
异步电动机
的额定电流
怎样算出来的?
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)
额定电流是
由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,
是指
线电流...
变压器
输出
电流是
最大电流的意思吗
答:
实际电流最大只要50A,这时50A就是最大负荷电流。
变压器的
“额定电流”
是指
允许长期工作的最大电流。高压侧和低压侧也是不同的,只要用
变压器额定
容量除以额定电压(
三相变压器
再除以根号3)就得到相应
的额定电流
。变压器正常运行“最大负荷电流”不能超过“额定电流”。短时间允许有一定的“过负荷”。
请问
变压器额定电流是
多少???
答:
解:令
三相变压器
额定容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
三相变压器额定电流
怎么算?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
说明一台
变压器的额定
电压,
额定电流
,额定容量,这些数据是它的电源侧...
答:
额定功率 —— 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压 —— 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。额定电流——在额定容量和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流。所以额定电压是电源侧,额定功率和
额定电流是
负荷侧。
变压器的额定电流是指
低压
三相
加起来的总和吗,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器
铭牌上标出
的额定电流
一般
是指
线电流,对低压侧来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个定义本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
三相变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
可用在交流电为50HZ至60HZ且电压在660V以下的电路中,大家来详细学习下
三相变压器额定电流
公式和工作原理吧!三相变压器工作原理 三相变压器工作原理:
变压器的
基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,...
10KV
三相变压器
500KVA其二次
额定电流
721A,问
是指三相电流
之和还是ABC每...
答:
三相电的每相电流。如果是三相电动机或电热负载,那么
电流是
一样大的,零线没有电流。但三个单相电如果用电不一样大,那么
变压器
处
三相电流
就不同了,零线也就有电流了。三相电流这样算:I=P÷U÷1.732=500KVA÷380V÷1.732=759.69A。这就是
额定电流
理论值,但考虑到线路压降,输出一般调整为...
变压器的额定电流是三相电流
之和那还是单相电流那?期待高手
答:
变压器的额定电流不是
三相电流
之和,
是指
单相的输出电流。设容量为S,输入线电压Uab=380,相电压U1=380/3开根号=220,变比n,则变压器的输入电流I1=S1/U1/3,输出电流I2=n*I1,这里的输入输出
电流都是
相电流,一般
变压器的额定电流指的
是输出相电流。
三相变压器的额定
容量S=√3*U*I
答:
S是
三相
总容量,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相
电流
。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器负载损耗计算公式
异步电动机的额定值有哪些
电缆电流是相电流还是线电流
线电流等于相电流的根号3倍