市政燃气
管道
气密
性试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了
实验的
安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
二级建造师问题
管道
强度试验与
严密性试验
答:
没有那么肯定的,必须都要做,两个试验实施的时间和目的不一样,你认真看下面说明:
供热管道
功能性试验分为强度和
严密性试验
,两者都是
压力试验
,强度试验合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验是超过设计参数的压力试验,在管道安装后、设备安装及防腐保温施工前进行,用以检查管材的力学性能。强度试验...
供热管道供热管道
概念?
答:
通常采用水压试验;其试验压力标准为:强度试验压力值为工作 压力的1.5倍,
严密性试验压力
值等于工作压力。2、试压前的准备工作在被试压
管道
的高点设放气阀,低点设放水阀;始、终端设堵板 及压力表;接好水泵。3、试压试压时,先关闭低点放水阀。打开高点放气阀,向被试压管道内充水至满,排尽空气后关闭放气阀,然后...
供热
站内
管道严密性试验
安全阀全开是什么意思啊
答:
当密闭容器的
压力
超出安全阀的限压值时。安全阀会主动打开泄压,以保证容器的安全。
2023年二级建造师考试机电工程实务科目考点:
管道
系统
试验
答:
2.真空度试验:对
管道
系统抽真空,使管道系统内部形成负压,以管道系统在规定时间内的增压率,检查管道系统的
严密性
。3.泄露
性试验
:以气体为试验介质,在设计
压力
下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等,检查管道系统中的泄露地点。4.灌水试验:以清洁水为试验介质,对非承压管道系统...
地暖知识1问
答:
其实,采用热水地面辐射
供暖
方式,地板温度不会超过40℃,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远低于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。阀门的强度试验压力的标准?阀门的强度试验压力为工作压力的1.5倍;
严密性试验压力
为工作压力的1.1倍,DN小于50的阀门强度和严密性试验持续时间为15秒,其间...
供热地沟
管道
可以用ppr管吗?
供热压力
是8公斤。
答:
2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和
严密性试验
符合设计...
系统强度
严密性试验
记录怎么填
答:
1、先填适用于室内、外给水、热水、消防水系统和
供热管道
系统的水压
试验
记录。2、室内给水管道的水压试验必须符合验收规范GB50242-2002第4.2.1条的规定。3、室内热水供应系统的水压试验必须符合验收规范GB50242-2002第6.2.1条的规定。4、室内采暖系统的水压试验必须符合验收规范GB50242-2002第86.1条的...
供热管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面?
答:
供热管道
的
严密性试验
在防腐保温在前面做。在管道防腐上给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。管道保温要按设计及业主要求,敷设于地下一层、设备层的给水管道采用40mm厚玻璃棉管壳保温,镀锌铁丝绑扎后,外包复合铝箔。埋地管道、...
为什么高层
采暖管道
是先冲洗后防腐保温?其他管道都是先冲洗后防腐绝热...
答:
检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及
压力
。 11.3.4
供热管道
作水压试验时,
试验管道
上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门检查。 工程上,一般试压、
严密性试验
、冲洗可先后依次进行,以节约用水与时间,在未试压前,不能进行防腐与保温,否则难以检查出小的泄漏,如需要拆修,则...