00问答网
所有问题
当前搜索:
压力钢管水压试验规范
建筑给水管道
水压试验压力
如何确定?
答:
钢管
工作压力,
试验压力
P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。管道的压力规定如下:(1)PVC-U给水管道所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送...
消防管道严密性
试验压力
为多少 有什么
规范
吗
答:
钢管压力
管道
水压
强度试验的
试验压力
应系统工作压力1MPa,
规范
要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
管道
压力
测试常识
答:
3.
水压试验
应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 4)承受内压的地上
钢管
道及有色金属管道
试验压力
应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计...
丝扣镀锌
钢管水压试验
标准
答:
管道试压
规范
要求是按照国家标准,主要是GB 59235-2010《工业金属管道工程施工规范 》第8.6.1条:管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行
压力试验
。压力试验应符合下列规定:1 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。
管道单口
水压试验
如何操作?
答:
相关规定见 《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268-2008 9.2.13 大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
及顶应力钢筒混凝土管道的接口单口
水压试验
应符合下列规定:1 安装时应注意将单口水压试验用的进水口(管材出厂时已加工)置于管道顶部;2 管道接口连接完毕后进行单口水压试验,
试验压力
为管道设计压力的...
压力钢管
的压水
试验
应注意哪些问题?
答:
5、
试验
中的安全注意事项:除遵守一般的施工现场安全规定外,还必须遵守以下的安全规定:5.1、与试验无关的人员不得进行入试验现场;5.2、试验升压必须缓慢进行,并不断地进行观察;5.3、升压前必须确认各试验附件安装合格并检查完毕,确保岔管内空气已经排除干净。5.4在升压过程中,所有人员均必须远离...
消防管打压
试验
的标准有哪些
答:
一、消防管打压试验的标准有哪些 1、根据相关
规范
要求,消防管道安装好之后做强度和严密性试验。消防水管试压一般采用
水压试验
,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防
水管试验压力
通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢...
室内给水管道压力大于1MPa了,做
压力试验
试用哪个验收
规范
呀?
答:
朋友,用GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收
规范
》9.2.10
水压试验
应符合以下规定:1
试验压力
应按表9.2.10-1选择确定 表9.2.10-1压力管道水压试验的试验压力(MPa)管材种类
钢管
工作压力 P 试验压力 P +0.5,且不小于0.9 ...
五、管道的
试验
(2020-03-07)
答:
⑧ 弹簧 支吊架的临时固定件 , 应待系统
试验
、绝热完毕后方可拆除。 ( 7) 浸泡试验管 段。 为了排除管道内气体,使管 道 内壁及接口填料充分吸 水 ,应 向 管内灌满水,并在不大于工作
压力
的条件下充分 浸泡 后再进行试压。浸 泡 时间 应 应符合有关
规范
要 求 。一般
钢管
、铸铁管、 球墨 铸铁管,无 ...
自来水管道试压的规定
答:
不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验(也就是用要求高的去试验,不然低配的管道通了高压的水不是要胀破吗)。4、大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口
水压试验
合格,且设计无要求时,可免去...