00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流等于
三相变压器的额定电流等于
什么?
答:
三相变压器的额定电流I=功率S(视在)/1.732电压U
。例:一台三相100kva-10kv/0.4kv配电变压器,求其高、低压侧的额定电流。高压侧,I=S/1.732U=100/1.732*10=100/17.32=5.77A 低压侧、I=S/1.732U=100/1.732*0.4=0.6928=144.3A ...
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令三相变压器额定容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷
(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
三相变压器的额定电流
是多少安培?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
三相变压器额定电流
怎么算?
答:
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)
。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
三相变压器的额定
电压为10KV,额定容量为90000KVA,在110KVA侧的额定电 ...
答:
它的计算公式是 P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数 那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数
它的额定电流为I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
从以下公式都可以导出电流1、欧姆定律:I=U/R U:电压,V;R:电阻,Ω;I:电流,A;2、全电路欧姆定律:I=E/(R+r)I:电流,A;E:电源电动势,V;r:电源内阻,Ω;R:负载电阻,Ω 3、并联电路,总
电流等于
各个电阻上电流之和 I=I1+I2+…In 4、串联电路,总电流与各电流相等 I...
三相变压器的电流
怎么计算的?
答:
三相变压器的
电流计算公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=变压器
额定电流
;Pe=额定功率;Ue=
变压器额定
输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
三相变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压计算额定电流的公式:2、则该变压器35kV侧
的额定电流
为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
三相变压器的电流
计算公式?
答:
三相变压器的电流
计算公式为:三相变压器的电流=容量(VA)÷(电压×根号3)。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入...
变压器额定电流
怎么算?
答:
如果是单相变压器额定电流等于额定容量除以额定电压 如果是
三相变压器额定电流等于
额定容量除以额定电压再除以根号3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相200v变压器计算电流
三相变压器额定电流计算公式
三相三线变压器如何算电流
三相变压器的额定电流怎么算
变压器角接的额定电流
三相变压器容量计算方法
变压器的额定电流等于绕阻
三相隔离变压器电流计算
变压器abc三相电流怎么算