150KV的变压器低压处的电流是多少,怎么算的呢

如题所述

150KV的变压器低压则电流计算:

10/0.4kV等级,低压侧额定电流:

I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A)。

经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。

使用环境

1、周围空气温度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃。

2、安装地点海拔不超过2000m。

3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对温度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

4、无剧烈摇动和冲击振动的地方。

5、无爆炸危险的介质环境中。

6、不受风雪侵袭的场所。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-24

150KV的变压器低压则电流计算:

10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A)

经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。

变压器根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备。



扩展资料:

当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。

主要作用是传输电能,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-01
你这个问题比较含混。
如果150(KV)是电压,显然不对,150应该是功率KVA。另外低压的电压也不知道,单相、三相也比清楚。怎么算啊?
我假设:是单相:电压输出电流I2(A)=P(容量KVA)*1000/U2(低压侧的电压V).
是三相:低压线电流I2=P*1000/U2/1.732.
第3个回答  推荐于2016-01-17
150KV的变压器低压则电流计算:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:
I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A)
经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。
第4个回答  2010-04-01
如果150kVA 10/0.4kV 三相,那么I2=P/√3U2=150/(√3×0.4)=216A,I1=P/√3U1=150/(√3×10)=8.66A。本回答被网友采纳
相似回答