00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流的定义
什么是原边
额定电流
?
答:
1、
变压器
高压侧(或电力输入侧)绕组的
额定电流
,为原边额定电流;2、变压器低压侧(或电力输出侧)绕组的额定电流,为副边额定电流;3、原边绕组的额定电压,为原边额定电压;4、副边绕组的额定电压,为副边额定电压。额定电流 额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。用电器...
电源的额定电压和
额定电流
分别指什么?
答:
额定电压通常为220V,工业设备的额定电压为380V。电源的
额定电流
是指按照额定功率在额定电压下运行的电气设备的电流。也可以
定义
为电气设备在额定环境条件下能长期连续工作的电流。电器的正常工作电流不得超过其额定电流。除了额定电流外,铭牌上一般还会标注最大电流,超过最大电流,就会瞬间将电器烧毁。
变压器的额定电流
是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算
变压器额定电流
时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是
基本概念
。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
1三相
变压器的额定电流
是不是指线电流
答:
经过组合后对外就成了线电流。2、分接开关是接在线圈里面的。所以是按相电流来选择。3、如果是Y接相电流等于线电流,如果是D接,那么相电流是线
电流的
根号3分之1。所以在D接里用的分接开关,电流可以比Y接的选择小一点。也就是说三相
变压器的额定电流
也就是线电流 ...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
已经测得
变压器的
三相
电流
为A59 B63 C102 N34,怎么计算变压器是否过负 ...
答:
你好:1,只要【负载电流】超过了变压器的【额定电流】就属于过负荷了。2,三相变压器的【额定电流】指【每一相】的电流。3,所提问题中,【C 相电流最大】,只要超过
变压器的额定电流
,就是过负荷。
变压器额定
功率2300KW,允许工作地
电流
范围是多少
答:
变压器的
额定功率为:2300KW,则它的表称功率(视在功率)为S=P/cosφ=2300/0.8=2875KVA;(变压器的额定功率因素都定为0.8)它的
额定电流
:I=S/(√3 x U),假如这台变压器的电压是10/0.4KV,则它的额定电流就是:高压侧I1=2875/(√3 x 10)=166A;低压侧I2=2875/(√3 x 0.4...
变压器的
二次
额定电流
是指线电流还是相电流?
答:
对星型接线的产品来讲,线电流=相
电流的
对三角形接线的产品,
额定电流
指的是线电流(相与相之间的电流)相电流=线电流/√3
75kw电机
额定电流
是多少a。
答:
150(A)。以下是75千瓦的电机
额定电流
计算方式:I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可
定义
为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等...
变压器的额定电流
就是它的最大负荷电流吗
答:
不是,最大负荷一般要超出很多
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备额定电流怎么算的
箱变额定电流
额定电流值
变压器的额定电流