00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧电压超前低压侧
DyN11
变压器高压侧
滞后
低压
30度是怎么个情况?
答:
变压器高低压侧
的电势会随着接线组别的改变而产生相位差,行业规定以高压侧的相
电压
为12点,低压侧的同相电压相位与其比较的相位差以1至12点来代表,每个刻度正好为30度,因此1点是滞后30度,11点是
超前
30度。DyN11变压器:DYn11——D表示一次绕组线圈为三角型接线,Y表示二次测绕组线圈为星型接线,n...
为什么电力
变压器高压侧
线圈绝缘损坏,而使
低压侧
对地
电压
升高? 请知道...
答:
高压侧
绝缘损坏将会导致高压侧匝数减少,和低压侧比例扩大,很容易增加
低压侧电压
升高
为什么
变压器
的
高压侧
的线圈匝数多于
低压侧
答:
变压器
的作用是变换
电压
。
高低压
线圈绕在同一个磁路上,每一匝的电压是相等的。当多匝串在一起输出时,电压等于砸数乘以每匝的电压。因此,
高压
匝数多,电压也就高。低压匝数少,电压也就低了。
为什么雷雨天气有时会出现
变压器高压侧
没有
电压
波动,但是
低压侧
(用
答:
高压侧电压
很高,在受到外电力作用下,电压偏高百分之20,对自身来说没什么影响。
低压侧
相对来说超出百分之20就达到了,265V左右,再加之用电量不大的情况下,电压再偏高一些。就使得很多就用电器的电源组成部分的
变压器
达到饱和了,很快就烧坏。希望恒达可以帮到你。
当
低压侧
需要提高
电压
,在
变压器高压侧
分接头上应该如何操作?
答:
普通配电
变压器
的
高压侧
设有3或5挡的无载调压(分接)开关。当
低压侧
需要提高
电压
,高压侧的分接开关往数字大的方向调,如原来在2的位置上那往大的就是3。
变压器
档位升高
低压侧
系统
电压
会提高吗
答:
变压器档位升高低压侧系统电压会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当
低压侧电压
偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。以10KV配电变压器为例说明
变压器高压侧
分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是...
35kv主
变压器高压侧
和
低压侧
分别是什么?
答:
在常规的降压
变压器
上
高压侧
是输入端(也叫一次),
低压侧
是输出端(也叫二次)。 35KV电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流
电压
(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流...
变压器高低压侧
怎样判断
答:
变压器
的标准规定,当面向
高压侧
,左侧到右侧的排布为A相、B相和C相。站在变压器的一侧,若从左到右的套管或母线的颜色排列为黄色、绿色和红色,则这一侧为高压侧。若从左到右的套管排列的颜色为红色、绿色和黄色,则这一侧为
低压侧
。变压器,是利用电磁感应的原理来改变交流
电压
的装置,主要构件是...
变压器高低压侧
30度角什么意思啊
答:
当高低压绕组的联接组别或绕向等不同时,高低压线圈中流过的电流和电压的变化就是不同步的,也就是
低压侧电压
和电流的变化会
超前
或滞后于
高压侧
。假定我们以一个变化周期为360度,则高压和低压的电流和电压变化周期相差12分之一个周期,则我们可以认为
高低压侧
的相位角差30度。实际上在
变压器
行业中通...
低压变压器
型号,变压器的分类
答:
4:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 此为干式
变压器
的型号表示 S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘; B配电变压器; 2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV
低压侧
额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线
电压超前高压侧
线电压...