00问答网
所有问题
当前搜索:
在使用消火栓是错误的做法是
...及
消火栓
系统技术规范》下列关于消火栓箱安装说法中,
错误是
...
答:
角,栓口不应安装在门轴侧。 (2)如设计未要求,栓口中心距地面应为1. 1 m ,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20 mm 。 (3)阀门设置位置应便于操作
使用
,阀门中心距箱侧面为140 mm ,距箱后内表面为100 mm ,允许偏差:±5 mm 。 (4)室内
消火栓
箱安装应平正、牢固,暗装消火栓箱不能...
下列关于
消火栓
系统联动控制设计说法中
错误
( )
答:
当设置
消火栓
按钮时,消火栓按钮动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵启动。故A、C正确,B
错误
。选项D,4.3.2:手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)启动、停止按钮
用
专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器手动控制盘,并应直接手动控制...
下列关于室内
消火栓
维护管理的说法中,
错误的是
( )。
答:
【答案】:C 室内
消火栓
箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其他损坏,每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有:1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈。2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活。3)检查报警按钮、...
下列关于储罐区和工艺装置区室外
消火栓
的说法中,
错误的是
()。
答:
【答案】:D 本题考查室外消火栓设置。D
错误
,距离罐壁15M范围内的消火栓,不应计算在该罐可
使用的消火栓
数量内。
高层民用建筑按规范要求设有室内
消火栓
系统和自动喷水灭火系统,以下...
答:
【答案】:C 室内
消火栓
给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统管网分开设置,当合
用
消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
下列有关汽车库、修车库的室外
消火栓
给水系统,说法
错误的是
( )。
答:
【答案】:D Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防
用
水量不应小于20L/s,故D项
错误
。
普通人不建议
使用消火栓
? 正确
错误
答:
消防栓的
使用方法:1、需要打开消防栓的门,因为消防栓一般情况下是镶嵌在墙上,然后需要一人接好枪头和水带奔向起火点,另一个人接好水带和阀门口,把消防栓手轮逆时针旋开,就可以喷水把火灭掉了,
在使用
灭火器灭火的时候要对准火源,将喷嘴对准火焰根部左右摆动,由远及近的直到火扑灭。2、灭火的...
对初期灭火要领表述
错误的是
答:
对初期灭火要领表述
错误的是
灭火人员最好不要动用室内
消火栓
,以免造成财物损失。初期火灾扑救方法:1、 发现火情,沉着镇定。发现起火时,首先要保持沉着冷静,理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段,燃烧面积不大,可考虑自行扑灭。如果火情发展较快,要迅速逃离现场,向外界寻求帮助。2、扑灭小火,争...
只要单位领导同意就可以任意
使用消火栓
这句话是对的吗?
答:
不对,这一句话
是错误的
。因为即使单位领导同意了,也需要正确
使用消防栓
啊。
市政
消火栓
可用于火灾扑救之外的生产
用
水是对的还是
错的
答:
错的
。《中华人民共和国消防法》第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡
消火栓
或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,消防车通道。其中,“消火栓”是指与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置,是扑救...