00问答网
所有问题
当前搜索:
在使用消火栓是错误的做法是
(2016年真题)下列关于室外
消火栓
设置的说法中,
错误的是
()。
答:
【答案】:A 建筑室外
消火栓的
数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,选项B正确。室外消火栓宜沿建筑周边均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,选项A
错误
。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出...
下列关于室外
消火栓
系统管网的布置说法
错误的是
( )。
答:
向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防
用
水总量的供给要求。 (2)环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内室外
消火栓的
数量不宜超过5个。 (3)室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。 (4)当室外消防给水...
下列关于室外
消火栓
系统管网的安装要求的说法
错误的是
( )。
答:
【答案】:C 室外
消火栓
系统管网的安装要求: (1)埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m;当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m;管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。 (2)埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0...
下列关于石油化工企业
消火栓
设置的说法,
错误的是
( )。
答:
8.5.7,罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置,
消火栓的
间距不宜超过60m;当装置内设有消防道路时,应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可
使用的
数量之内,AD选项正确;8.5.5-3,消火栓距路面边不宜大于5m;距建筑物外墙不宜小于5m,B选项
错误
,C选项...
禁止什么和禁止在消防设施周围及消防通 道口堆放物资、停放车辆,要 保 ...
答:
一、室内消防栓周围多少米内不能堆放物品室内
消火栓是
最基本的消防设施之一,主要目的是提供消防水源,因为
消防栓是
手动操作设施,使用时必须由人手去使用,所以为了防止火灾时无法
使用消防栓
,日常维护和检查是非常重要的,在现实生活中,很多企业为了方便自己而使用杂物或物品去遮挡消防栓,这种
做法是错误的
,...
下列关于储罐区和工艺装置区室外
消火栓
说法中,
错误是
( )。
答:
【答案】:D 选项A、D,参考《消防给水及
消火栓
系统技术规范》7.3.6:“甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐区等构筑物室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内消火拴,不应计算在该罐可
使用
数量内”,故A正确,D
错误
;选项B、C,参考《消防...
下列高层建筑室内临时高压
消火栓
给水系统消防主泵房启、停控制方式中...
答:
,故D
错误
;选项E,参考《消防给水及
消火栓
系统技术规范》11.0.12:“消防水泵控制柜设置机械应启泵功能,并应保证在控制柜内控制线路发生故障时由有管理权限人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作”故E正确。
关于城市交通隧道消防给水及
消火栓
系统说法,下列
不正确是
( )。
答:
【答案】:B 消防
用
水量应按隧道火灾延续时间和隧道全线同一时间发生一次火灾计算确定,一、二类隧道火灾延续时间不应小于3.0h,三类隧道,不应小于2.0h,A选项正确;根据12.2.2-7,在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外
消火栓
,B选项
错误
;根据12. 2.2 -8,隧道内消火栓间距不应大于50m,...
室内
消火栓的
布置
错误的是
答:
卧室,普通教室内。1、卧室:卧室是用于居住的房间,在紧急情况下需要保障人员迅速疏散和安全撤离,卧室中不应设置消火栓。2、普通教室内:普通教室内不具备设置
消火栓的
条件,包括火灾烟气是造成人员伤亡的主要因因,室内消火栓应设置在普通教室内、楼梯间及其休息平台和前室并不符合中国室内消火栓的功能现状,...
...系统和自动喷水灭火系统,以下设计技术条件中,哪一项
是错误的
...
答:
【答案】:C 《高层民用建筑设计防火规范》7.4.3条:“室内
消火栓
给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合
用
消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置”。另外请阅读相应的条文说明,并加以理解。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜