00问答网
所有问题
当前搜索:
在使用消火栓是错误的做法是
下面关于消防水带、水枪、
消火栓
固定接口说法,
错误是
( )。
答:
【答案】:D 消防水带爆破压力不应小于消防水带工作压力3倍,A选项正确;消防水枪抗跌落性能试验应以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下、消防水枪轴线水平三个位置从离地2.0±0.02m高度自由跌落到混凝土地面,每个位置跌落两次,B选项正确;
消火栓
固定接1:7应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。
根据《消防给水及
消火栓
系统技术规范》,以下关于消防水泵接合器说法
错误
...
答:
【答案】:C 水泵接合器应设在室外便于消防车
使用
地点,且室外
消火栓
或消防水池距离不宜小于15m,并不宜大于40m
...下列关于该建筑
消火栓
给水管网设计,说法
错误是
( )。
答:
【答案】:B 室内
消火栓
系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第8.1.2条【8.1.2下列消防给水应采用环状给水管网:3采用设有高位消防水箱临时高压消防给水系统时;】规定情形外,可布置成枝状。
对初期灭火要领表述
错误的是
答:
对初期灭火要领表述
错误的是
灭火人员最好不要动用室内
消火栓
,以免造成财物损失。初期火灾扑救方法:1、 发现火情,沉着镇定。发现起火时,首先要保持沉着冷静,理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段,燃烧面积不大,可考虑自行扑灭。如果火情发展较快,要迅速逃离现场,向外界寻求帮助。2、扑灭小火,争...
下列关于
消火栓
系统最不利点处消火栓栓口的静压的说法
错误的是
( )。
答:
【答案】:A、C、D 最不利点处
消火栓
栓口的静压:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。当...
消火栓
系统管道、阀门的保养内容说法
错误的是
( )。
答:
【答案】:C
消火栓
系统管道、阀门的保养内容(1)定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤。(2)检查阀门是否漏水。(3)检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭。(C
错误
)(4)检查管路的固定是否牢靠。
下列有关室内消防给水管道说法,
错误是
( )。
答:
A选项正确;根据8.1.7,室内
消火栓
给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统管网分开设置,当合
用
消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,B选项
错误
;根据8.1.6,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻2根,CD选项正确。本题答案为B。
发现实验室楼的配电箱起火可以
用
楼内的
消火栓
放水灭火
答:
“发现实验室楼的配电箱起火,可以用楼内的消火栓放水灭火”,这句话
是错误的
。消火栓里面储存的是水,一般连接消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成。消火栓喷射出来的水流是很大很迅猛的,而配电箱是电气设备,水电不相容,而且水是导电的,所以,实验楼的配电箱起火不可以
使用消防栓
灭火。面...
对初期灭火要领表述
错误的是
什么
答:
对初期灭火要领表述
错误的是
灭火人员最好不要动用室内
消火栓
,以免造成财物损失。初期火灾扑救方法:1、 发现火情,沉着镇定。发现起火时,首先要保持沉着冷静,理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段,燃烧面积不大,可考虑自行扑灭。如果火情发展较快,要迅速逃离现场,向外界寻求帮助。2、扑灭小火,争...
2019消防工程师考试每日一练【7月11日】
答:
B
错误
,人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外
消火栓
,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。 D错误,甲乙丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓应设在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可
使用的
数量内。 9.【答案】B。解析:《建规》8.1.2注:耐火等级不...