某高层建筑屋项设有直升机停机坪,关于该建筑消防
火栓
设置的说法,正确的...
答:
【答案】:D 设置室内
消火栓的
建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,A选项
错误
;屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5m,B选项错误,C选项正确;消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入
消火栓使用
数量,D选项错误。
消火栓
给水系统验收时常见问题有哪些?
答:
屋顶未设检查
用
的试验
消火栓
。 8、消火栓按钮:临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮,功能不齐。(常见
错误
有4 种类型:消火栓按钮不能直接启泵,只能通过联动控制器启动消防水泵;消火栓按钮启动后无确认信号;消火栓按钮不能报警,显示所在部位;消火栓按钮通过220V 强电启泵。) 9、消火栓...
...关于该建筑消防
火栓
设置的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:D 设置室内
消火栓的
建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,A选项
错误
;屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5m,B选项错误,C选项正确;消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入
消火栓使用
数量,D选项错误。
下列场所室外
消火栓
系统的设置,符合规范要求的是( )。
答:
【答案】:D 根据《消防给水及
消火栓
系统技术标准》7.3.4 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m,并不宜大于 40m。A
错误
。7.3.5 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m,距加油站或油库不宜小于 15m。B ...
【关于消防审核常见问题论述】改错题技巧
答:
相邻太近。建筑设计中,为满足两支水枪充实水柱同时达到室内任何部位的要求,采用双口
消火栓
、消火栓相邻设置、走廊里对称设置。位置不当。建筑设计中,室内消火栓有时会设置在封闭楼梯间内、防烟楼梯间前室。 2、高位水箱合
用
建筑设计中,考虑节约成本、减少屋顶承重等因素,会把自动喷水灭火系统和室内消火栓系统的高位水箱...
2020消防工程师考试每日一练【12月16日】
答:
5.以下关于消防给水系统阀门设置要求
的做法
中,
错误的是
( )。 A.室外架空管道
使用
钢丝网骨架塑料复合管,并采用耐腐蚀的明杆闸阀 B.埋地管道采用带启闭刻度的球墨铸铁暗杆闸阀 C.消防水泵吸水管管径为DN250,采用带自锁装置的蝶阀 D.湿式自动喷水灭火系统报警阀进出口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具 6.当市...
消火栓
之间可以做隔断墙吗?
答:
消火栓
之间可以做。隔断墙的定价,消火栓之间如果做隔断墙的话,是非常有助于我们的灭火的。
下列关于室内消防管网及附件叙述中,( )
是错误
。
答:
消防给水及
消火栓
系统技术规范》8.1.6可知,B
错误
,C正确;选项D,所有公其建筑消防给水管道阀门布置都适用《建规》,故D正确;选项E,参考<消规》8.1.7:“室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统管网分开设置;当合
用
消防泵时,供水管路沿水流方向在报警阀前分开设置”,故E错误。
一级消防工程师《技术实务》真题及答案(完整)(2)
答:
63.下列关于消防给水设施的说法中,
错误的是
( )。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态 C.室内
消火栓
给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合
用
消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置 D.室外...
一级建筑师考试《建筑物理与建筑设备》模拟题
答:
6. 当采暖管道穿过防火墙时,在管道穿过处,应采取什么措施?A 设补尝器和封堵措施 B 设固定支架和封堵措施 C 保温 D 不保温设封堵措施 提示:暖通规范规定:采暖管道穿过防火墙时设固定支架和封堵措施。答案:B 7. 集中采暖系统中不包括下列中的哪一种采暖方式。A 散热器 D 热风 C 热水辐射 D ...