住宅
等电位
内连接铜片要求是多厚的
答:
住宅等电位内连接铜片要求是不应低于3毫米。卫生间
局部等电位
接地扁钢应与楼板钢筋网
焊接
连通,焊逢饱满,焊缝长度至少应符合验收
标准
。铜片是一种红棕色有光泽具延展性的金属,粉状的为浅玫瑰红色粉末。
等电位
要如何做
答:
等电位
作业的要求和做法,如下:13.3等电位作业 13.3.1等电位作业一般在66、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位作业。13.3.2等电位作业人员应在衣服外面穿合格...
国家
规范等电位
盒有何要求
答:
国际电工
标准
IEC60364-4-41和发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。凡手提照明灯、特别危险环境的携带式电动工具,如无特殊安全结构或...
卫生间
等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
弱电工程中的“
等电位
联接”是什么意思,应该如何设计?
答:
参考O2D501-2《
等电位
联结安装》第21、22页,以下是几点是个人在弱电工程建设中的一些经验,供你参考:1、在机房建设中应将所有金属外壳都应做接地,机柜、控制台、UPS电源、电池箱等等等。2、若是机房同时做为安防监控中心的话,应参考GB50348-2004《安全防范工程技术
规范
》第3.9点要求。3、接地导线...
卫生间
等电位
一般有几种做法?
答:
(7)
局部等电位
要做接地电阻的测试。(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。(9)卫生间与基础地梁
焊接
地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。(...
等电位
安装施工工法?
答:
1.3材料检验:按设计规格、型号,截取
规范
要求的检验用量,送有相应资质的检测单位进行、物理、化学性能试验,合格后允许使用,不合格不得使用。1.4定位放线:土建工程基础施工时、根据图纸要求进行定位,按选好的材料,均匀的安放在设计所需位置。1.5 接地体
焊接
:总
等电位
箱的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位...
谁能告诉我电气设计中防雷及
等电位
的连接方法??
答:
暖管,煤气管联结采用(40 X4)镀锌扁钢箍接,与进户PE线联结,采用BV(1 X25)穿Pvc32管暗敷设。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,决不允许在金属管道上
焊接
。浴室做
局部等电位
联结。(4)防雷接地,电源进线处重复接地以及其他需要接地的弱电设备均共用建筑物基础作为接地装置,接地电阻不大于l...
局部等电位
LEB端子板与建筑物钢筋网联结的做法?
答:
墙内钢筋网也宜与
等电位
联结线连通”。(或)2.沿
局部
范围的最外面做一圈25*4热镀锌扁钢;在每一边上,都错开并与底板纵横钢筋交点内至少三个点
焊接
联结;经过有钢筋的墙时,也至少与其三根立筋焊接连接,该三根立筋与水平筋的交点处再选至少三个进行焊接。不懂能不能帮上你,望采纳!
卫生间
局部等电位
端子板材质及厚度有什么要求?
答:
不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。进行卫生间内
局部等电位
联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在...