00问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线
我想问下,
接地
装置中
引下线
是算到断接卡子那里吗,还是算到地下接地极...
答:
1、
接地引下线
算量时既不是算到断接卡也不是算到接地极,而是算到连接接地极的水平接地干线(基础梁钢筋或镀锌扁钢)。2、如果是人工接地极(DN50镀锌钢管、5#镀锌角钢)时按支算,如果利用桩钢筋作为接地极,那么接地极与水平接地干线可以算接地跨接点。3、利用柱内钢筋作为接地引下线时只计安装费...
避雷器
接地引下线
为什么越短越好
答:
避雷器
接地引下线
越短越好,道理很简单,导线越长,其等效的电感越大,电感越大,感抗越大,感抗最大的特点是抑制不准电流的突变。而恰恰相反,雷电的时间很短,突变的电流很大,当导线越短相对于泄放到大地的电阻就越小了。
什么是高压配电线路每相的过
引线
,
引下线
答:
3. **过线**:如果这个术语被使用,可能指的是从高压配电线路到用户的电力线路中,经过的某一点或某一段线路,用于指示电力流动的路径。4. **
引下线
**:这个术语可能指的是从高压配电线路到地面的线缆或导线,用于安全
接地
或作为保护措施。在实际应用中,为了确保电力系统的安全和有效运行,所有的...
仅仅作为防雷
引下线
的接地极需要用
接地线
连成环形的吗
答:
仅仅作为防雷
引下线
的接地极需要用
接地线
连成环形的 引下线与地下接地极的连接应采用焊接,一般应使用氧乙炔焊功电弧焊,不就应锡焊,以保证接触良好牢固。如家庭没有条件做到时,也可用压接的方法,如用螺栓连接。为了压紧可靠,必须加防松弹簧垫圈,压接前需将连接部位除锈清洁,使之露出金属光泽。连...
引下线
可以作电气设备的
接地线
吗
答:
引下线
不可作电气设备的
接地线
;因为引下线是用于防雷的,而电气设备的接地线是保证设备电气安全的接地线(也就是保证零电位的)。二者可以同时利用共同的接地体,但线路绝不能混用。
地线
可以和避雷针接在一起吗?
答:
可以。直击雷
接地引下线
采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。
避雷针的
引下线
和
接地线
有什么关联
答:
直击雷防护分为,接闪,引下,
接地
三个部分 避雷针是用来接闪的,意思就是接引雷电流
引下线
是连接避雷针和地之间的线路 接地是将雷电流泄放到大地
建筑中避雷
引下线
和
接地线
怎么区分
答:
这点就应从应用的概念来分析,这个要求实际上是要求
接地
干线所连接的金属物不能超过接闪器保护范围,如超过接闪器保护范围,其应作为
引下线
规格要求。综上所述,引下线是需要承受直接雷击的(即100%总雷电流)的连接导体,而接地干线是连接不直接承受雷击的连接导体。
接地引下线
与地网怎样连接?
答:
地线
如采用扁铁可采用焊接或螺栓与地网连接,如用电缆则压线鼻子用螺栓连接。只要
接地
电阻不超过4欧姆即可。
防雷
接地
中
引下线
算了米数,是否再算跨接处?
答:
避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过
接地引下线
和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜