00问答网
所有问题
你好 请问消防管道可以用气试压吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-30
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZIInBDTeDIIIn0TeII.html
相似回答
你好
请问消防管道可以用气试压吗
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。
消防管
要做什么实验
答:
1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压
。 2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。 3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。 4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定,一般为...
消防管道试压
规范
答:
自动稳压系统的出水口是有个电接点压力表的,压力低于设定压力时会自动启动(在自动状态下)。有的高端的控制箱带有巡检,可以设定周期,规范没有强制要求。
消防管道
为何气压漏气
答:
,从题意分析,
管网内可以将气压升到所需要的压力,但是压力维持不住
,原因分析如下:1、管道有裂缝或管件有砂眼等缺陷导致管网保不住压;2、施工工艺不达标导致漏气,如丝扣连接时麻丝缠绕不到位、卡箍连接时垫子安装不到位、法兰连接焊接不到位、垫片安装不到位等;3、阀门类产品有密闭不严等缺陷、阀门...
大家正在搜
管道可以用空气试压吗
天然气管道用什么气体试压
天然气管道试压怎么试
水管道打压用气还是水好
管道试压用什么气体
管道试压用水和气有何区别
管道试压气压
管道试气压打几个压
气灭管道气压试验