等电位接地规范
请求教一般建筑首层门窗是否用做
接地
,
答:
首先,你得确定你那建筑的防雷等级 是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和
等电位
的保护措施:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接 2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。3...
等电位
是不是既要
接地
线又要把建筑主体的全部钢筋也连接在一起?_百度...
答:
等电位
必须与建筑物内的保护干线,水、暖、燃等金属管道及建筑物的所有金属构件连在一起。
建筑防雷设计
规范
中的建筑物高度与防雷设计关系
答:
在防雷建筑物的外防雷系统的设计时,应实现总
等电位
连接和联合
接地
。考虑实际应用效果,引下线可考虑使用焊接的主承重柱内的钢筋引下线逐点检查核实。 2.建筑物内部防雷击电磁脉冲和内部过电压保护的设计 应特别重视对由低压电缆引入的雷击电磁脉冲的防护,依据GB50057.94《建筑物防雷设计
规范
》和IEC61312—1《防雷电...
防雷防静电设计
规范
标准防雷防静电设计规范
答:
22、笔者认为,多个回路代表有多个雷电流泄放通道,只要并联电阻值如.03fl,也能起到快速泄放雷电流的作用,其他回路也充当了跨接线的作用,同样能起到跨接两端电阻so.03Q的作用,使跨接两端基本处于
等电位
状态,消除跨接处的雷电火花。 23、2.3防静电
接地
装置检测2.3.1对金属罐、设备、管道防静电接地装置检测,同样应...
埋土电缆管的
接地
问题
答:
当然需要
接地
,特别是防雷和雷电电磁脉冲时必须两端接地可靠,中间断点处有条件就连上,没条件的和电缆井的基础钢筋连接也可。管子是接地,但不能完全保证中间的电气连接一定可靠,和接地网连接在一起是最好的
等电位
措施。
2个独立
接地
网之间需要做
等电位
连接吗? 也就是弱电系统独立接地时,需 ...
答:
如果图纸没有设计的话不需要。如果
接地
电阻都满足要求的话也没必要接起来。现在一般防雷接地和
等电位
都接起来的。以前的说法是弱电机房要单独做接地桩不能和防雷引下线接起来的。怕雷电的时候对弱电机房设备造成影响。
等电位
是什么,它和防雷
接地
的关系和区别
答:
建筑防雷
接地
和
等电位
分属两个系统 防雷接地,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,等电位连接的主要作用是防止用电设备漏电,金属设备带电,对人体造成伤害··· 防雷接地的做法主要是利用基础钢筋和自然土壤连接
建筑电气
等电位
设计值是不是就是
接地
电阻值啊
答:
不是。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,建筑电气
等电位
设计值是不是
接地
电阻值,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。等电位一般用于建筑行业房间里或者卫生间电源对地的电位差值,就是说要可靠接地,接地电阻值为零。中间电位是指地...
建筑总
等电位
箱是在结构预埋还是明装?
答:
原则上来说,建筑物的总
等电位
箱是箱体预埋在结构里面的,明装是很少见的,明装一是不美观,二是在等电位引接时,扁钢或者
接地
电缆外露是不安全的,所以一般采用的是暗装在墙体内,外盖与墙体表面平齐,有小钥匙可开启和关闭。
强弱电井内是否需要安装
等电位
和感烟探头。
答:
不需要安装烟感探头