避雷引下线
金属氧化锌
避雷
器安装时接地
引下线
应尽量怎么样
答:
短而直。金属氧化锌
避雷
器的接地
引下线
,应该尽量短而直,以提高接地系统的性能,减少电阻和电感影响。
电气施工之防雷接地?
答:
采用套管两面环焊 : 采用剖开一半的套管与避雷线绑焊:避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷线焊接方法)避雷带敷设---避雷线跨越建筑物变形缝处理方法 当避雷线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。避雷带敷设---
避雷引下线
避雷线与引下线连接可靠,...
避雷引下线
跨接规范
答:
防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十七条建筑工程设计应当...
避雷引下线
和接地装置安装是怎么定义的?有什么相同和不同点啊?_百度知...
答:
避雷引下线
是连接接闪杆、带与接地装置的,接地装置就是埋设在地下的金属型材(包含建筑的基础钢筋)。完全两个概念年没有不同和相同点。
什么是超绝缘
避雷引下线
?
答:
超绝缘引下线是欧洲最新的
避雷引下线
技术 它区别于传统采用圆钢和扁钢作为避雷引下线的方式,它的内部采用了具有非常强的雷电传导功能的特殊铜芯,外部采用了具有超强绝缘性能的特殊材料。它有效地避免了雷电电流在通过避雷针接闪后传输过程中对周围电子设备和金属发生的绝缘击穿,有效地减小了对周围设备的...
防雷
引下线
利用柱筋作为接地体,柱筋用套筒连接的要不要做跨接?_百度知...
答:
要。GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做
引下线
的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。将
避雷
针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,...
避雷引下线
怎么计算
答:
①利用主体结构钢筋作
避雷引下线
工程量计算:计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:引下线工程量85×6×2=1020m ...
防雷
引下线
的要求
答:
1、
引下线
扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的...
引下线
与
避雷
带的连接要求
答:
引下线
与
避雷
带的连接要求:1、屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线, 接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25﹡4mm镀锌扁制连接。2、屋面装设不大于20m﹡20m网格.所有突出屋面...
防雷装置由哪三部分组成?
答:
常见的防雷装置有:避雷针(图8-2)、避雷网、避雷带、避雷线、
避雷引下线
、防雷地网、避雷器(图8-3)等。图8-2避雷针外形 图8-3避雷器外形 根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要...